> протекторная защита футляра
gula1812
сообщение 12.7.2017, 16:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 31.3.2016
Пользователь №: 293906



Здравствуйте, я прокладываю т/с (бесканалкой в ппу пэ) под дорогой (с трамвайными путями)(ранее такого опыта не было) в футляре 31 м Дн325. Для защиты как я полагаю есть единственный вариант ВУС изоляция и протекторная защита. Подскажите если нету замеров электрического удельного сопротивления грунта (я принял сейчас 40) какую величину принять для расчета ( по ИГИ футляр проходит в супесях и суглинках ниже прогнозного уровня грунтовых вод) и какое принять сопротивление изоляции (я пока принял 50 в связи с тем что прокладка будет закрытая и изоляцию сразу взял как уже поврежденную). получилось на 2 футляра 6 протекторов. И можно ли протекторы размещать перпендикулярно трубопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 13.7.2017, 15:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Очень сумбурный вопрос.
На такой футляр по расчёту должно получиться 6-8 протекторов в зависимости от коррозионных свойств грунта. Протекторы размещать на расстоянии 4-5 метра от защищаемого сооружения, по возможности одинаковое количество с каждой стороны от футляра. Если речь о проекторах ПМ-10у можно ставить парно (два в одну скважину). Если коррозионная агрессивность грунта более 50 Ом эффективность протекторов слабая. Не знаю требования к тепловым сетям, в ПЭ футляре оги не прокладываются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 13.7.2017, 15:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Трамвайные пути заставляют задуматься...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gula1812
сообщение 13.7.2017, 16:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 31.3.2016
Пользователь №: 293906



Ну станция на такой маленькой длине трубы не сработает, я вижу только протекторы в данном случае. Протекторы ПМ 20 брал. Пластиковый футляр не подойдет.

Сообщение отредактировал gula1812 - 13.7.2017, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 13.7.2017, 17:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



А не хотите попробовать поляризованный дренаж применить с подключением к рельсам?

http://www.td-automatika.ru/upload/iblock/...030486527a0.pdf

Сообщение отредактировал GASPAR - 13.7.2017, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gula1812
сообщение 14.7.2017, 10:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 31.3.2016
Пользователь №: 293906



Попробую разобраться. Спс за совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 6:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных