Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кабель для медучереждения
El13
сообщение 13.7.2017, 14:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773



Коллеги, будьте добры, подскажите пожалуйста!
Делаю систему диспетчеризации в поликлинике, по зданию идет только "витая пара", все кабели автоматики в пределах венткамер.
Мне рекомендуют заложить везде кабель LTX для медучереждений, но я не уверена. Все таки это поликлиника а не больница, да и кабель в пределах тех. помещений.
Подскажите, кто сталкивался, как надо сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 15.7.2017, 5:44
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



в ГОСТ Р 53315—2009 всё расписано по исполнениям кабелей (раздел 6 табл.2). Всегда руководствуемся этим ГОСТ-ом. Если кабельные трассы проложены в пределах технических помещений, то можете смело закладывать исполнение -нг-LS; если же кабели выходят за пределы технических помещений, то закладывайте уже нг–LSLTx или нг-HFLTx посмотрите в ГОСТ-е нюансы требований по этим исполнениям. Были случаи что зак. упирался в требовании заложить во всём здании исключительно исполнение нг-HFLTx (нг–LSLTx) - особенно когда речь шла не о своих деньгах, а о бюджетных. Обоснование отказа с нашей стороны - если пожар будет в техн. помещении, то в нём нет описанного в ГОСТе "массового пребывания людей" (в нём вообще нет людей!) значит и дым глотать некому. Кроме того, это в 99% случаев изолированная пожарная зона...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 18.7.2017, 11:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Да как же задрали этим гостом...
Ну НЕТУ в этом госте НИ СЛОВА о необходимости применения конкретных исполнений кабеля в конкретных помещениях.. Н Е Т У !..
Этот Гост описывает классификацию кабелей, не более того. Он не регламентирует их применение.
Кстати, 31565 актуален, а не 53315.

И не надо таблицу 2 ссылаться...
Это все равно, что сказать "Бензин преимущественно используется в качестве топлива для автотранспорта, а значит в качестве топлива для автотранспорта надо использовать только бензин"

Сообщение отредактировал ViS - 18.7.2017, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xylio
сообщение 20.7.2017, 9:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508



Цитата(ViS @ 18.7.2017, 11:13) *
Да как же задрали этим гостом...

А чем вы рекомедуете руководствоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 20.7.2017, 11:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Цитата(ViS @ 18.7.2017, 9:13) *
И не надо таблицу 2 ссылаться...

Ваша правда - обязательного требования нет, а есть только рекомендации.
Вот только поскольку других рекомендаций нет приходится руководствуются этими.
И каждый раз что-то объяснять встречным и поперечным - дело неблагодарное.
Да раз уж на то пошло даже ПУЭ - ни разу не нормативный документ.
Кто готов ввязаться в холливар, например, с экспетртизой по этому поводу?
И половина СП не обязательна, а рекомендована. Что делать будем?

Вот и получается стандартная ситуация с нашими нормами: де юре вроде бы рекомендации, но де-факто обязательны к исполнению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 21.7.2017, 1:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Xylio @ 20.7.2017, 9:40) *
А чем вы рекомедуете руководствоваться?

Рекомендую руководствоваться прямыми указаниями в нормативах.
Приведу один пример подобного прямого указания со ссылкой на этот ГОСТ, максимально подробно. Далее ищите сами.

***

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

Цитата
4.5 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм),
должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4
(в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.


Открываем задравший ГОСТ и смотрим:
Цитата
4.2 .....
В обозначении класса пожарной опасности первым показателем ставится предел распространения горения (О1 или О2 для
кабельного изделия, испытанного одиночно, или П1-П4 для кабельного изделия, испытанного при групповой прокладке),
вторым -предел огнестойкости, третьим - показатель коррозионной активности, четвертым -эквивалентный показатель
токсичности, пятым - показатель дымообразования.
Примеры классификационного обозначения
О1.5.2.1.3; П2.7.1.4.4.


Согласно пункту СП наш кабель должен проходить по первому и последнему показателю в классификационном обозначении,
то есть П1(2-3-4).х.х.х.2

Смотрим пресловутую таблицу 2 и видим, что нас вполне устраивает, например, нг(А)-LS. Ну и куча других, в том числе LTx-овых.

***
Вот конкретный пример правильного выбора типа кабеля с правильным же обращением к этому долбанному ГОСТу.

Если кто сможет в каком-то СП касательно больниц или ДОУ найти подобную ссылку на этот ГОСТ с указанием
ПТПМ(та самая токсичность, четвертая позиция в класификационном обозначении), как в данном примере указаны ПРГП
и ПД, и поделится ссылочкой, буду премного благодарен.
Я за три дня не нашел...
Сейчас тоже стоит вопрос бодания с "приемщиками" в поликлинике и детском садике по этому LTx-у..
Эти красавцы хотят, чтобы я ВСЮ автомтику приточек и ИТП, расположенных в техническом подполье, захреначил этим LTx-ом.. bang.gif mad.gif

Сообщение отредактировал ViS - 21.7.2017, 1:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 21.7.2017, 9:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Вот теперь и попробуйте их убедить в том, что техническое помещение - это не часть больницы/школы/ДОУ.
Если сможете убедить- дайте знать. У меня в свое время не получилось.
Теперь если больница - во всех помещениях только LTx. Только хардкор.
И болт я забил на то техническое это помещение или нет. И ни разу никто не спросил: "зачем?"
Если нормы написаны через жопу, какой смысл проектировщику затевать холливар?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 21.7.2017, 16:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Навигатор @ 21.7.2017, 9:44) *
...
Теперь если больница - во всех помещениях только LTx. Только хардкор.
...
Если нормы написаны через жопу, какой смысл проектировщику затевать холливар?

Где это написано? ГДЕ?
Цитата
РД-11-04-2006-ред2015

14. По результатам проведенной проверки должностное лицо органа государственного строительного надзора составляет акт проверки ... являющийся в случае выявления нарушений основанием для выдачи предписания об устранении нарушений .... .
В предписании указываются описание, характер, конкретный вид нарушений с указанием ссылок на статьи (пункты, части статей) технических регламентов, нормативных правовых актов, листы (страницы) проектной документации, требования которых нарушены, ... .


Я не проектировщик. Мне хотят втюхать переложить все кабели. Вот и пусть соблюдет это РД проверяльщик. А там посмотрим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 16.8.2017, 11:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(ViS @ 21.7.2017, 1:28) *
Сейчас тоже стоит вопрос бодания с "приемщиками" в поликлинике и детском садике по этому LTx-у..
Эти красавцы хотят, чтобы я ВСЮ автомтику приточек и ИТП, расположенных в техническом подполье, захреначил этим LTx-ом.. bang.gif mad.gif
Ну и чем дело закончилось (если закончилось)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey_02
сообщение 17.8.2017, 20:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 2.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41692



Во всей больнице, во всех помещениях везде закладываем LTx (вся автоматика, вся слаботочка).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 23.8.2017, 0:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(cauto @ 16.8.2017, 11:07) *
Ну и чем дело закончилось (если закончилось)?

Закончилось. Все хорошо. Все кабели остались на месте.
Переложили один кабель, и то не заменили на LTX, а именно переложили по-другому этот же.
Но там уже пошел принцип "надо заставить непременно переделать хоть что-то" smile.gif
Степень маразма того, какой кабель переложить, как переложить, и почему это устроит не поддается осмыслению любым адекватным человеком smile.gif Даже озвучивать тут не буду

Сообщение отредактировал ViS - 23.8.2017, 0:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 10:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных