Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Определение скорости воздуха в воздуховоде
beastmaster
сообщение 17.7.2017, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Есть задача определения скорости воздуха в воздуховоде (а по нему расхода воздуха) по результатам измерений параметров (давление, температура и .д.). Я занимаюсь автоматизацией системы, где есть такие элементы, с расчетами по вентиляции на "Вы".
Цель такого вычисления - отказаться от установки расходомеров, т.к. с этим есть определенные технические сложности.
Система выглядит следующим образом: диспергатор - воздуховод - вентилятор - воздуховод - сушильная башня. Сечение воздуховодов на всех участках известно. Можно измерять температуру, давление (перепад давления). Цель - определение скорости воздушного потока в воздуховоде между вентилятором и сушильной башней.
По моим расчетам получается, что скорость на этом участке будет вычисляться, как 2*кв. корень((P2-P3)/ρ)), где P2 - давление на выходе вентилятора, Р3 - давление перед сушильной башней, ρ - плотность воздуха. Верно ли это, или нужно считать по-другому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 10:11
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не верно. Мало того, скорость не будет равномерной по сечению и если Вы не ставите расходомерную муфту (у Халтона и Трокса есть такое, к примеру), то замер скорости возможен, но придётся калибровать устанавливаемый "датчик". И место установки датчика или муфты придётся аккуратно выбирать, при этом не факт, что качественное мерное сечение у Вас найдётся. Это касается замеров перепада или динамического давления. Для перепада будет характеристика устройства, для динамического давления формула: v=1.29SQRT(Pдин), где динамическое давление измерено в Па.
Да, можно ещё поставить "Ирисовую" диафрагму с известной характеристикой и снимать перепад на ней, как на мерном устройстве.

Второй вариант, определять расход косвенным путём по статическому давлению и характеристике вентилятора.

В общем, не очень сложно, но далеко не элементарно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 17.7.2017, 10:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Интересно, никто не пробовал вычислять расход воздуха путём деления потребляемой электродвигателем вентилятора мощности на перепад давления, создаваемый вентилятором? При наличии преобразователя частоты и ПЛК этот метод - самый простой и вроде бы после введения поправки на кпд должен давать достаточную для инженерных расчётов точность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 10:57
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



С той же поправкой - для этого потребуется полное давление вентилятора, а эпюра полного давления по сечению, даже в классическом мерном от равномерности далека. А в неудачном сечении вообще будет выглядеть как "кошмар для усреднения".

Вычислить - не фокус, фокус правильно измерить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 17.7.2017, 11:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Считаем, что установка расходомера не рассматривается, как вариант. Есть вентилятор с известными характеристиками, есть набор датчиков, который будет определяться в зависимости от того, что и где надо мерить. Это понятно, что по сечению скорость будет неравномерной, но речь и не идет о лабораторной точности - нужно получить усредненное значение скорости (а из неё и расхода) воздуха, или наоборот - расход воздуха, а далее рассчитать скорость. ПЛК будет, в нем и предполагается рассчитывать требуемые параметры. Нужно знать формулу по какой считать, и оттуда выяснить требуемые параметры для измерения. Есть идеи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 11:43
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ещё раз повторяю, Вы, в неудачном сечении, можете по датчикам получить и отрицательные скорости. Так понятно?

Вам нужно либо ставить диафрагму или "конфузор-сопло-диффузор" и снимать на них перепад и далее вычислять по перепаду и характеристике устройства, либо устанавливать и калибровать трубку Пито. Для такого формулу указал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 17.7.2017, 11:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Это пищевая промышленность - процесс сушки продукта, не должно быть дополнительного сопротивления, мешающего прохождению продукта, и не должно быть зон, где может происходить накопление продукта. Так что диафрагмы, трубки Пито и т.д. не очень подходят. там даже датчики температуры и давления выбираются со специальным присоединением к процессу. Да и геометрические размеры воздуховодов такие, что не позволяют разместить подобное оборудование (участки маленькие по длине). Поэтому и спрашиваю про косвенные методы определения скорости/расхода. По известной характеристике вентилятора, зная перепад давления на вентиляторе, можно определить перекачиваемый расход воздуха? Или это будет очень грубо?

Сообщение отредактировал beastmaster - 17.7.2017, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 12:00
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Определить - можно попробовать.
Вычислить - нет.
У Вас, по описанию, нет возможности для измерения полного или динамического давления. Только статическое.
То есть, если пробовать считать, то "+/- трамвайная остановка" будет максимальной точностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 17.7.2017, 12:01
Сообщение #9


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



beastmaster - проблема элементарная. Надо пользоваться универсальным правилом: "Чертёж - язык инженера". Если Вы хотите решить проблему выкладываете чертёж. Если нет, значит нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 12:03
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Хочу увидеть элементарное определение расхода по статическому давлению. Поделитесь секретом.

Эмпирику по кривой характеристики не предлагать - тут хотят вычисление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 17.7.2017, 12:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Два вопроса к организатору темы.
1. Какая точность определения скорости Вас устроит?
2.Вопрос-подсказка. Воздух ведь где-то входит в систему, всасывается "с улицы". Как-то не верится, что продукт пищевой промышленности всасывается с ним просто с улицы.
Если система не разветвленная, то может быть на всасывании можно поставить традиционное измерительное устройство из богатого перечня, приведенного модератором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 12:54
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ой, тут смотря по размеру входного отверстия и его типу. Может оказаться перфорация с выходом на оборудование коротким участком. И тогда ничего не втиснуть. А вести измерения на входной решётке точечно... Кхм... без комментариев.

Вопрос, кстати, не только в точности определения, но и в диапазоне возможных изменений расхода. Если требуется поддерживать небольшую "вилку" - это одно. Если измерения переменного расхода... Могу мыло предложить.

Автор темы не хочет понять, что расходомеры появились не от нечего делать. И что имеем дело не с жидкостью, а с воздухом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 17.7.2017, 12:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Цитата(Skaramush @ 17.7.2017, 12:03) *
Хочу увидеть элементарное определение расхода по статическому давлению. Поделитесь секретом.

Эмпирику по кривой характеристики не предлагать - тут хотят вычисление.


Любую кривую можно выразить в виде уравнения, тут проблем нет, поэтому можно ориентироваться на кривые характеристики вентилятора.

Цитата(Cryos @ 17.7.2017, 12:40) *
Два вопроса к организатору темы.
1. Какая точность определения скорости Вас устроит?
2.Вопрос-подсказка. Воздух ведь где-то входит в систему, всасывается "с улицы". Как-то не верится, что продукт пищевой промышленности всасывается с ним просто с улицы.
Если система не разветвленная, то может быть на всасывании можно поставить традиционное измерительное устройство из богатого перечня, приведенного модератором?


Схема разветвленная. Да, первоначально воздух забирается снаружи, но потом проходит несколько этапов: теплогенератор - вентилятор - диспергатор (тут происходит добавление продукта для сушки) - вентилятор - сушильная башня - циклоны - далее продукт подается на вторую ступень сушки - то же самое, начиная с диспергатора. Требования к измерительным приборам, как для пищевой промышленности - это требование заказчика. Мена не интересует, как отчищается воздух и т.д., главное - что вместе с воздухом перекачивается и продукт, и ставить устройства, которые будут препятствовать прохождению продукта или создавать помехи не нужно. Точности достаточно до +/- 10%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 13:00
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



С поставленными условиями задача не решаема.
Автор даже представления не имеет, что такое "достаточно +/-10%".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 17.7.2017, 13:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Расход воздуха никак не меняется, скорость поступления продукта может меняться - в зависимости от нагрузки на измельчители в диспергаторах. Я понимаю, что расходомер - лучшее решение, так бы и сделал, если не вышеописанные проблемы. Понимаю, что работа со сжимаемой средой сложнее, чем с несжимаемой, поэтому и прошу помощи у спецов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 13:03
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В названной ситуации - "конфузор-сопло-диффузор", датчики перепада давления "до и после". То есть - расходомер, пусть и самодельный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 17.7.2017, 13:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Цитата(Skaramush @ 17.7.2017, 13:00) *
С поставленными условиями задача не решаема.
Автор даже представления не имеет, что такое "достаточно +/-10%".

Автор имеет представление. Я обозначил участок, где нужно мерить расход - это не вся система, а конкретное место - см. первое сообщение. Спросили про точность - я ответил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 13:11
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для такой точности требуется определённое количество точек по сечению, измерение в них при постоянном расходе в течение короткого времени и усреднение. Если сечение не отвечает условиям ГОСТ (длина прямого участка, расстояния от и до местных сопротивлений), то число точек возрастает. Как представляете себе подобное?

Замер на диафрагме, формулу для расхода для этого метода Вы привели, исходит из равномерности (достаточной) течения воздуха по известному сечению.


Поинтересуйтесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1307287 Не помешает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 17.7.2017, 13:26
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



В данных условиях никто и не претендует на высокую точность определения скорости. Если бы речь шла только о воздухе, в прямолинейном участке, с постоянными температурой, влажностью, составом воздуха и т.д. И речь не о лабораторных измерениях. Т.к. еще много параметров, которые будут влиять на точность измерений. Поэтому я и пытаюсь выбрать приемлемый с технической и экономической точки зрения способ измерения, зная, что из-за характеристик измеряемой среды высокой точности не получится (а она и не нужна, т.к. и так слишком много факторов). Есть еще вариант использования ультразвуковых расходомеров, которые не требуют сужать участок трубы, но как они себя поведут со средой, где кроме воздуха присутствует еще и частицы продукта, причем в большом количестве?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 13:31
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Плохо поведут себя ультразвуковые.
Всё равно придёте к мерному участку с сужением и замером перепада. Есть электромагнитные измерители, но их встречал на воде.

Кстати, о каких величинах идёт обсуждение? Каковы сечения и расходы фактической установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 17.7.2017, 13:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Диапазон измерения на данном участке должен быть по заданию в пределах 0-50 м/с, расход 0-50000 м3/ч. По сечениям данных нет, но на интересующем участке сечение не меняется. Вот я и хочу привязаться к измерению давления на вентиляторе и к его (вентилятора) характеристикам.

Сообщение отредактировал beastmaster - 17.7.2017, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 13:42
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ох ни...

В общем, хреново дело.
Поясню, чтобы стало понятно. Чтобы привязаться к характеристике вентилятора нужно измерять полное давление. А для этого, как ни крути, нужно вводить приёмник полного давления, причём замер делать не в одной точке.

Что у Вас такого летит по воздуховоду, что не позволит ввести трубку в поток?


Погодите-ка. А что у Вас непосредственно на входе в вентилятор? И через сам вентилятор тоже идёт продукт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 17.7.2017, 13:46
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Овощной жом, т.е. отходы от переработки свеклы. Схему прилагаю.
Прикрепленный файл  __________________________.pdf ( 257,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33


Сообщение отредактировал beastmaster - 17.7.2017, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 14:00
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И что такое "ТБ"?

Верно понимаю, что расход на вентиляторе ВТБ и вентиляторе В не одинаков, ввиду добавочного объёма через ДС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 17.7.2017, 14:03
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



ТБ - топочный блок, ВТБ - вентилятор топочного блока, ДС - диспергатор (добавление и измельчение продукта), ПС - сушильная башня, Ц - циклон.

По расходу верно, через диспергатор добавляется продукт, т.е. расходы до и после будут отличаться.

Сообщение отредактировал beastmaster - 17.7.2017, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 14:19
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тип вентилятора В - пылевой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 17.7.2017, 14:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Тип вентилятора не знаю, у меня только задание от заказчика с указанием параметров, без указания марок установленного оборудования. Система функционирует, измеряемые параметры работы будут не для управления, а для статистических данных в течение года с целью дальнейшей оптимизации установки. Кроме расхода там еще много других параметров - температуры, давления. Но с ними все понятно, основная сложность - расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 14:35
Сообщение #28


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А расход требуется именно на продуктопроводе, то есть "воздух + продукт". Производительность "В1/2" интересует?

Как связаны в работе ВТБ и В?

Сообщение отредактировал Skaramush - 17.7.2017, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 17.7.2017, 14:45
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Воздух нужно мерить и на участке между ВТБ1 (2) и ДС1 (2). Но там просто воздух, пусть и нагретый до 200 градусов. Интересует именно фактический расход воздуха, который проходит через эти участки. Я понимаю разницу между скоростью и расходом, особенно с учетом того, что среда сжимаемая, по мере прохождения воздуха в канале его скорость будет падать из-за потери на преодоление сопротивления. Т.е. если определять скорость в каком-то одном участке и по нему вычислять расход, то результат может быть не соответствующим действительности, но заказчик не определял точку измерения расхода, поэтому я и говорю о примерных значениях.
ВТБ и В работают постоянно, на максимальных оборотах, их работа между собой никак не связана. Но в перспективе возможно регулирование их производительности, если это позволит снизить электропотребление без ущерба для производительности.

Сообщение отредактировал beastmaster - 17.7.2017, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2017, 14:56
Сообщение #30


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Сложность для Вас в том, что скорость в одном и том же сечении в разных точках - различная. И местами - значительно, вплоть до "перехода через "0" в отрицательные значения (обратный поток, завихрение).
Можно выбрать сечение, провести замеры, выбрать характерную точку, увязать данные в ней с усреднённой величиной и поместить в эту точку трубку для замеров в подобных продуктопроводах.
Можно попробовать и увязать показания с величиной статического давления-оборотами-током на вентиляторе.

Но у Вас прозвучала любопытная фраза - "для оптимизации работы". И есть мысли, что Ваш заказчик решил... хм ... оказаться самым хитрым. Нагрузив Вас не свойственной задачей, цена вопроса которой ему известна, но вмешивается амфибиотропная асфиксия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных