zerosoul
сообщение 17.7.2017, 16:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520



Добрый день смотрю проект сторонней организации, они заложили скорые безнапорные песчаные фильтры, но самое интересное, что высоту загрузки они берут 4м, во всех наших нормативах приводится слой до 2м максимум, фильтры же считаются по площади, а что даёт увеличение фильтрующего слоя ( понятно улучшается качество очистки, но на сколько), подскажите какую-нибудь литературу, где это считается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerosoul
сообщение 20.7.2017, 17:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520



Тут нет технологов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 21.7.2017, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день
Высота загрузки 4м - это склад стройматериалов.
Для песчаных фильтров не более 1,5 метров (из опыта работы) с разной фракцией загрузки.
Основной процент осадка располагается в слое от 200 до 400мм.
Промыть 4м песка - нужен, ну "очень большой" насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 21.7.2017, 20:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Проект надо глянуть. Что засыпано известно?

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 21.7.2017, 20:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerosoul
сообщение 24.7.2017, 11:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520



Цитата(Urchi_Purchi @ 21.7.2017, 20:36) *
Проект надо глянуть. Что засыпано известно?


Гранитная крошка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 29.7.2017, 9:39
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(zerosoul @ 24.7.2017, 13:03) *
Гранитная крошка

фракция?
где используются? питьевое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
archiglasing
сообщение 30.7.2017, 23:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862



может быть двухкамерный фильтр типа фов-2к как здесь http://www.teko-filter.ru/production/filtr-dly-ochistki/fov
какой расход, какая площадь фильтрации, какие скорости фильтрования получаются??? если больше 10 м/ч, то видать двухкамерный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 31.7.2017, 5:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Цитата(zerosoul @ 17.7.2017, 19:36) *
...они заложили скорые безнапорные песчаные фильтры...


Что гадать, давайте проект )

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 31.7.2017, 5:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerosoul
сообщение 31.7.2017, 13:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520



По фракции не известно просто "гранитная крошка"
Скорость фильтрации 5м/ч
Это очистка поверхностного стока,( аккумулятор, фильтры осветлительные + фильтры сорбционные).

По всем данным получается, что это вовсе не фильтр, а контактный осветлитель (подача снизу вверх, промывка снизу вверх)
Вот только теперь 2 момента смущает, как КО работает с нефтепродуктом (25мг/л) и с высотой загрузки в КО до 3 метров, а тут 4м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных