Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Горячее и холодное водоснабжение гостиницы, Проблема. Помогите найти решение
doudineugene
сообщение 18.7.2017, 15:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



Всем доброго времени суток.

Помогите найти и устранить проблему. Имеется ХВС и ГВС в гостинице. Гвс нагревается через теплообменники. Насосная станция для хвс и гвс одна и та же.
Гвс с циркуляцией в каждом номере и с установленными полотенцесушителями. теперь проблема: На смесителе в номере вода идет с перебоями. напор и давление одно и тоже, а вот температура прыгает, то есть идет смешенная теплая, через секунд 10 падает на градусов 5, потом через секунд опять 10 возвращается обратно. причем такая ситуация повсеместно. Где капнуть уважаемые, буду рад любой подсказке. Пробовали много чего. Но кажется что где то рядом

Сообщение отредактировал doudineugene - 18.7.2017, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.7.2017, 17:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вариант 1. Неправильно подобран клапан-регулятор температуры ГВС в ИТП, скорее переразмерени и поэтому циклит. Но таким вариантам нет числа, на месте нужно разбираться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.7.2017, 18:51
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Неправильно подобран клапан-регулятор температуры ГВС в ИТП
если он вообще есть, так-то судя по симптомам там вообще соленоид и термостат, а бак поставить или забыли или подключили вверх ногами smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 19.7.2017, 8:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



Цитата(LordN @ 18.7.2017, 18:51) *
если он вообще есть, так-то судя по симптомам там вообще соленоид и термостат, а бак поставить или забыли или подключили вверх ногами smile.gif

Не...Стоят КЗР Джонсоновские...после теплообменников стоят гидроаккумуляторы. Так что инерция наврядли. Гидропневматические бочки так же установлены

Сообщение отредактировал doudineugene - 19.7.2017, 9:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.7.2017, 10:51
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(doudineugene @ 18.7.2017, 15:13) *
Всем доброго времени суток.

Помогите найти и устранить проблему. Имеется ХВС и ГВС в гостинице. Гвс нагревается через теплообменники. Насосная станция для хвс и гвс одна и та же.
Гвс с циркуляцией в каждом номере и с установленными полотенцесушителями. теперь проблема: На смесителе в номере вода идет с перебоями. напор и давление одно и тоже, а вот температура прыгает, то есть идет смешенная теплая, через секунд 10 падает на градусов 5, потом через секунд опять 10 возвращается обратно. причем такая ситуация повсеместно. Где капнуть уважаемые, буду рад любой подсказке. Пробовали много чего. Но кажется что где то рядом

Похоже на переток ГВС-ХВС через смеситель. Попробуйте поставить обратные клапаны. В бачки унитазов тёплая не поступает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 19.7.2017, 11:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



Цитата(Serg Ivanov @ 19.7.2017, 10:51) *
Похоже на переток ГВС-ХВС через смеситель. Попробуйте поставить обратные клапаны. В бачки унитазов тёплая не поступает?

нет. в бачках холодная. но плюсом у нас установлены термосмесительные узлы для бедэ. и вот на них не везде стоят обратные клапана. Но мы их принудительно закрыли, потому что раньше через них как раз подмес был, циркуляция остывала моментально. Проблема в том что в любом абсолютно номере такая история, а не частично

Сообщение отредактировал doudineugene - 19.7.2017, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.7.2017, 11:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Дико извиняюсь, а вот это вот
Цитата(doudineugene @ 18.7.2017, 15:13) *
Насосная станция для хвс и гвс одна и та же.

каким образом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 19.7.2017, 11:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



Цитата(miter @ 19.7.2017, 11:10) *
Дико извиняюсь, а вот это вот

каким образом?


Стоит Бак накопительный для ХВС, дальше после него стоит повысительная станция Грюндфос, которая давит через фильтра в колллектор, а с коллектора расходится одна ветка на теплообмненик для приготовления ГВс а вторая ветка уже непосредственно в номера ХВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.7.2017, 11:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



может просто не правильно подобран теплообменник на ГВС и в период макс. водоразбора идут скачки?
какая ситуация при мин. водоразборе.....пробовали открыть только 3-4 крана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 19.7.2017, 11:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Если аккумулятор тепла есть за теплообменником этого быть не должно.
То же сначала подумал на слишком большой регулятор ГВС. Походу это чото ВКшное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 19.7.2017, 13:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



Цитата(Амиго @ 19.7.2017, 11:26) *
Если аккумулятор тепла есть за теплообменником этого быть не должно.
То же сначала подумал на слишком большой регулятор ГВС. Походу это чото ВКшное.

Регуляторы температуры не причем( в акумуляторах как надо держится температура), еще одно заметили, если открыть смеситель на этаж или 2 выше на этом же стояке то вода холодеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.7.2017, 13:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Может, цирк. насос на ГВС не справляется/неверно подобран?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 19.7.2017, 15:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



Цитата(ИОВ @ 19.7.2017, 13:46) *
Может, цирк. насос на ГВС не справляется/неверно подобран?

Вот на циркуляцию то и думаем и ищем причины. потому что не во всех номерах работают полотенце сушители. Только каким образом это связано с пульсацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 19.7.2017, 15:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Если циркуляция врезана до теплообменника и за теплообменником аккумулятор, циркуляция не причем.
Переток гдето из В1 в Т3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.7.2017, 15:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



при чем циркуляция....она нужна, когда нет водоразбора.
а когда постоянный водоразбор, то Т должна держатся.
либо перетоки где то, либо теплообменник не справляется.
схему бы показли и рачсетные нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 19.7.2017, 16:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
при чем циркуляция....

неа.
Цитата
а вот температура прыгает, то есть идет смешенная теплая, через секунд 10 падает на градусов 5, потом через секунд опять 10 возвращается обратно.

С аккумулятором этого быть не может.
Если не справляется теплообменник то температура падала б медленно, но постоянно.
Если б проблема была в циркуляции, то температура б наоборот росла по мере протока остывшей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.7.2017, 16:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я не увидел, где ТС указал аккум.теплоты, только гидроаккум, т.е. я понимаю это мембранный бак(расширительный).
расходы и схему в студию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.7.2017, 16:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Dima_UA @ 19.7.2017, 15:51) *
при чем циркуляция....она нужна, когда нет водоразбора.

У ТС теплообменник и баки-аккумуляторы ГВС. И ещё
Цитата(doudineugene @ 19.7.2017, 11:12) *
Стоит Бак накопительный для ХВС, дальше после него стоит повысительная станция Грюндфос, которая давит через фильтра в колллектор, а с коллектора расходится одна ветка на теплообмненик для приготовления ГВс а вторая ветка уже непосредственно в номера ХВС

Так какой насос в системе ГВС компенсирует потери давления по нагреваемой воде в теплообменнике, обвязке и аккумуляторе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 19.7.2017, 16:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



тоже запутался. схема нужна. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 19.7.2017, 16:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



Цитата(Амиго @ 19.7.2017, 16:28) *
тоже запутался. схема нужна. )

Уважаемые схему ИТП и водоподготовки скинуть?

Сообщение отредактировал doudineugene - 19.7.2017, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.7.2017, 16:51
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(ИОВ @ 19.7.2017, 16:13) *
У ТС теплообменник и баки-аккумуляторы ГВС. И ещё

Так какой насос в системе ГВС компенсирует потери давления по нагреваемой воде в теплообменнике, обвязке и аккумуляторе?

где Вы увидели баки-аккумуляторы.

Цитата(doudineugene @ 19.7.2017, 16:46) *
Уважаемые схему ИТП и водоподготовки скинуть?

да, ну и расчетные расходы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 19.7.2017, 16:52
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



в гостиницах в номерах обычно ставят термосмесители.
вот они видимо и блажат - купили хреновые, которые медленно "думают".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 19.7.2017, 17:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



Цитата(SV_vrn @ 19.7.2017, 16:52) *
в гостиницах в номерах обычно ставят термосмесители.
вот они видимо и блажат - купили хреновые, которые медленно "думают".

термосмесители стоят только на бедЭ,

Сейчас отключили станции повысительные вроде стабилизировалось немного, но смотреть до завтра будем.

На схеме ИТП для ГВС нет смесительных узлов

Сообщение отредактировал doudineugene - 19.7.2017, 16:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  36_____________________________________.dwg ( 220,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  37__________________________.dwg ( 262,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.7.2017, 17:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



скорее всего это в смесительном узле идут такие скачки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 19.7.2017, 17:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



Цитата(Dima_UA @ 19.7.2017, 17:15) *
скорее всего это в смесительном узле идут такие скачки.

не правильно обьяснил я: на схеме нарисован семсительный узел, у нас его впринципе нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
в_михалыч
сообщение 20.7.2017, 15:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



По всей видимости, придется пересчитать все расходы, гидравлику сети горячей воды, холодной воды, проверить подбор насоса с учетом расходов и холодной воды и теплообменника на греющую поверхность. Обратить внимание по каким расходам подбирались насос и теплообменник. Звучат же вопросы к теплообменнику, к насосу, к расчетам. Все эти составляющие должны дружить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 20.7.2017, 16:22
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



Цитата(в_михалыч @ 20.7.2017, 15:37) *
По всей видимости, придется пересчитать все расходы, гидравлику сети горячей воды, холодной воды, проверить подбор насоса с учетом расходов и холодной воды и теплообменника на греющую поверхность. Обратить внимание по каким расходам подбирались насос и теплообменник. Звучат же вопросы к теплообменнику, к насосу, к расчетам. Все эти составляющие должны дружить.

Этим как раз и занимаемся. Но вот одна вещь уже более и менее понятна. Отключение повысительной станции и запитка от магистрали уменьшило температурные колебания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
в_михалыч
сообщение 20.7.2017, 17:21
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



Трудно угадывать, по всей видимости на насосе есть обводная (байпасная) линия. У насоса линия на всасе меньшего диаметра, чем байпас. Правильно предлагали открыть 3-4 крана ХВ и посмотреть как справится насос и вся автоматика. А без станции работа ГВС и ХВС мягче. Все верно здесь ХВ давит водовод. А при работе насоса, он забирает воду из бака и при колебании расхода ХВ увеличивает отбор воды. Тем самым подсаживает давление (напор) на всасывающей линии, практически от водовода до разборных кранов. Это только угадайка. Будет информация – будет и решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 20.7.2017, 17:26
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



Цитата(в_михалыч @ 20.7.2017, 17:21) *
Трудно угадывать, по всей видимости на насосе есть обводная (байпасная) линия. У насоса линия на всасе меньшего диаметра, чем байпас. Правильно предлагали открыть 3-4 крана ХВ и посмотреть как справится насос и вся автоматика. А без станции работа ГВС и ХВС мягче. Все верно здесь ХВ давит водовод. А при работе насоса, он забирает воду из бака и при колебании расхода ХВ увеличивает отбор воды. Тем самым подсаживает давление (напор) на всасывающей линии, практически от водовода до разборных кранов. Это только угадайка. Будет информация – будет и решение.

информациия есть в виде принципиальных схем, которые совпадают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных