|
  |
Подпод воздуха с электрокалориефром |
|
|
|
19.7.2017, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773

|
Коллеги, вот такой вопрос. Для помещения МГН предусмотрен вентилятор подпора с электрокалорифером. Вентилятор подпора не должен отключаться по перегреву, а вот электрокалорифер? И какой вообще режим работы данной системы? Начался пожар, включился вентилятор ПД, зимой при падении температуры в помещении ниже 18С по термостату включается нагрев? Всегда или только при закрытой двери? Ставить переключатель "зима-лето" или как?
|
|
|
|
|
19.7.2017, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
Зачем Вам режимы. Просто ставите термостат в канал и все. Думаю по перегреву нужно отключать и скорей всего делать задержку на выключение.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 10:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Забыли упомянуть - задержку выключения для вентилятора, не для нагревателя.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773

|
Коллеги, спасибо большое! То есть логика такая: при пожаре по сигналу от АПС включается вентилятор подпора. При падении температуры в помещении по термостату включается электрокалорифер. При этом управлением им такое же как в обычной приточной установке (2 ступени перегрева, задержка на откл. вентилятора, брокировка с вент.)? НИчего больше не требуется? Никаких режисов "зима-лето" не нужно городить? Термостата достаточно?
|
|
|
|
|
19.7.2017, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
Это же логично, поэтому и не стал писать
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
19.7.2017, 11:43
|
Guest Forum

|
Если калорифер мощный . то с термостатом может в перегрев улететь.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(El13 @ 19.7.2017, 11:31)  Термостат то зачем?
|
|
|
|
|
19.7.2017, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2119
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Вопрос зачем там вообще нагреватель ? Это же не приточная вентиляция а подпор воздуха при пожаре....
|
|
|
|
|
19.7.2017, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
Я видел такой в проектах. Видимо для того, что если сработает в большие морозы. Представьте как дует подпор и прибавьте к этому уличную температуру -20.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(manjey73 @ 19.7.2017, 21:33)  Вопрос зачем там вообще нагреватель ? Это же не приточная вентиляция а подпор воздуха при пожаре.... на мой взгляд это лишнее, но мужам законописцам важнее чтобы люди при эвакуации не простудились
|
|
|
|
|
19.7.2017, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12651
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(El13 @ 19.7.2017, 10:21)  Коллеги, вот такой вопрос. Для помещения МГН предусмотрен вентилятор подпора с электрокалорифером. Цитата(manjey73 @ 19.7.2017, 17:33)  Вопрос зачем там вообще нагреватель ? Это же не приточная вентиляция а подпор воздуха при пожаре.... Помещение МГН - это зона безопасности, в которой Маломобильные Группы Населения, не могущие самостоятельно эвакуироваться, ожидают прибытия пожарных. Вот пожарные и проводят спасательные работы в отношении этих людей. Ожидание может продлиться 10...30 мин при закрытых дверях ПБЗ (пом-е зоны безопасности). Только для этих зон и только малые расходы подпора (двери уже закрыты) по СП 7 требуется подогревать. В противном случае люди всё-равно могут погибнуть, но уже не от пожара, а от переохлаждения/воспаления лёгких. Все остальные подпоры, в т.ч. большие расходы воздуха на подпор в ПБЗ на открытые двери, подогревать не требуется.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(manjey73 @ 19.7.2017, 17:33)  Вопрос зачем там вообще нагреватель ? Проектировщик дымоудаления сказал надо, значит надо. А зачем, пусть у него голова болит.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2119
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
ИОВ понял, спасибо за разъяснения.
|
|
|
|
|
20.7.2017, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(manjey73 @ 19.7.2017, 17:33)  Вопрос зачем там вообще нагреватель ? Это же не приточная вентиляция а подпор воздуха при пожаре.... С этим вроде определились? А термостат то в помещении зачем?
|
|
|
|
|
20.7.2017, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
Термостат в канале должен стоять
|
|
|
|
|
20.7.2017, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Желательно проанализировать работу такого шкафа во всём диапазоне температур наружного воздуха, насколько эффективна и безаварийна будет работа.
Я вот одного не понимаю, тут ищешь шкафы с пожарным с сертификатом, или контроллер с ним же, бьёшься с экспертизой, ночей не спишь, заходишь на чужой объект посмотреть, а там стоит по пожарке непонятно кем собранное на дерьмовом китайском оборудовании непонятно что, издыхающее от любого чиха, и это принимается ГПН? Как? Есть что ли лазейки в 123-ФЗ? Или вот люди незнающие элементарных основ спрашивают как сделать шкаф управления пожаркой, значит кто-то их допускает к работе и это потом будет стоять в месте, где может быть, мои дети будут гулять, учиться или жить? Что-то я не понимаю что ли?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.7.2017, 22:10
|
|
|
|
|
21.7.2017, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
Откат
|
|
|
|
|
21.7.2017, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773

|
Цитата(kosmos440o @ 20.7.2017, 22:08)  Желательно проанализировать работу такого шкафа во всём диапазоне температур наружного воздуха, насколько эффективна и безаварийна будет работа.
Я вот одного не понимаю, тут ищешь шкафы с пожарным с сертификатом, или контроллер с ним же, бьёшься с экспертизой, ночей не спишь, заходишь на чужой объект посмотреть, а там стоит по пожарке непонятно кем собранное на дерьмовом китайском оборудовании непонятно что, издыхающее от любого чиха, и это принимается ГПН? Как? Есть что ли лазейки в 123-ФЗ? Или вот люди незнающие элементарных основ спрашивают как сделать шкаф управления пожаркой, значит кто-то их допускает к работе и это потом будет стоять в месте, где может быть, мои дети будут гулять, учиться или жить? Что-то я не понимаю что ли? Ну так щит я и не разрабатываю, я даю техническое задание на разработку данного щита производителю, у которого есть сертификат пожарный. Просто если щит с электрокалорифером, то уже ситуация нестандартная, так просто его не найдешь, надо писать ТЗ производителю. Они просят алгоритм работы. Вот и все. Не надо говорить глупости - на объекте будет стоять комплектных щит управления одного из ведущих производителей вентоборудования, сертифицированный по ФЗ 123. А вам реально на объектах такие щиты встречались китайские? и что уж такого сложного такой щит сделать - вентиляторзащищается автоматом от КЗ, но не имеет тепловой защиты, включается по сигналу АПС, калорифер включается по термостату, но защита от перегрева предусматривается. Все. Или мной что-то упущено?
Сообщение отредактировал El13 - 21.7.2017, 18:31
|
|
|
|
|
21.7.2017, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(El13 @ 21.7.2017, 18:26)  вентиляторзащищается автоматом от КЗ, но не имеет тепловой защиты, Или мной что-то упущено? Автоматом защищается от КЗ не вентилятор, а кабель, его питающий. И как насчет этого? Цитата СП 7.13130.2013
7.22. ... Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции. ... В моем понимании это никаких автоматов, только рубильники. Не?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
22.7.2017, 8:27
|
Guest Forum

|
Этот автомат все равно где то есть в электроцепи, даже если его нет в ящике подпорной вентиляции.
|
|
|
|
|
22.7.2017, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(El13 @ 21.7.2017, 19:26)  Ну так щит я и не разрабатываю, я даю техническое задание на разработку данного щита производителю, у которого есть сертификат пожарный. Просто если щит с электрокалорифером, то уже ситуация нестандартная, так просто его не найдешь, надо писать ТЗ производителю. Они просят алгоритм работы. Вот и все. Не надо говорить глупости - на объекте будет стоять комплектных щит управления одного из ведущих производителей вентоборудования, сертифицированный по ФЗ 123. А вам реально на объектах такие щиты встречались китайские? и что уж такого сложного такой щит сделать - вентиляторзащищается автоматом от КЗ, но не имеет тепловой защиты, включается по сигналу АПС, калорифер включается по термостату, но защита от перегрева предусматривается. Все. Или мной что-то упущено? Ну для начала ничего, но надо обеспечить требования ГОСТ Р 53325 в части ППУ (гл.7). И на термостат бы я не очень надеялся, не сильно надёжная штука для таких систем. Зачастую у дешёвых термостатов температура переключения уходит на 5-10 гр. С. Лучше поставить контролер с датчиком температуры. Там же (для МГН) ещё и давление надо поддерживать, если Вы не в курсе. Это всё надо контролировать на предмет аварий и отклонения регулируемых параметров за установленные пределы и передавать данные об авариях на центральный пульт. Иначе грош цена такой автоматике, или люди замёрзнут или дуть не будет. Также надо управлять с местного пульта, независимого от системы ПС. Поддержание давления можно сделать в другом шкафу, но тогда придётся делать 2 нестандартных шкафа.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.7.2017, 11:26
|
|
|
|
|
22.7.2017, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12651
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ViS @ 21.7.2017, 21:20)  И как насчет этого? Цитата СП 7.13130.2013
7.22. ... Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции. ... Вот тут давал пояснения Б.Б. Колчев, разработчик СП 7 Цитата Вопрос Хотелось бы получить разъяснения относительно требования: "Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции". Что подразумевается под этими устройствами?
Ответ Речь идет о максимальной тепловой защите. Причина, по которой появился этот пункт, простая. Аналогичные требования работали и работают в смежных инженерных системах, Так, в СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" есть требования к насосам систем автоматического пожаротушения. Дело в том, что часто рабочая точка вентилятора в реальной ситуации смещается от проектной точки, на которую система была рассчитана. Токи увеличиваются, и через небольшой промежуток времени после начала работы (как правило, 5-7 мин) система отключается, нарушая тем самым противодымную защиту здания.
В п.7.22 СП 7.13130.2013 речь идет о том, что поскольку вентилятор системы должен быть размещен в вентиляционной камере, которая имеет требуемый предел огнестойкости ограждающих строительных конструкций, и вход предусмотрен через противопожарную дверь, то воспламенение в узле двигателя вентилятора не критично. Лучше пусть вентилятор будет до последнего работать, нежели отключится на ранней стадии.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
22.7.2017, 14:56
|
Guest Forum

|
Печально будет, если сгорит при сдаче или испытаниях.
|
|
|
|
|
22.7.2017, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(ИОВ @ 22.7.2017, 13:12)  Вот тут давал пояснения Б.Б. Колчев, разработчик СП 7 Разъяснения и пояснения это, конечно хорошо.. Но!.. Читая нормативный документ, я должен не гадать, что там подразумевалось и имелось ввиду, и не бежать рыться в интернетах по каждому пункту, нету ли вдруг там каких подобных разъяснений, а исходить из формулировок, прописанных в этом акте. Да и подобные "разъяснения" не имеют юридической силы, в отличие от прописанной в нормативе формулировки. В данном случае нет ничего про тепловую защиту. Просто "устройства автоматического отключения", к которым, несомненно, относится и обычный "выключатель автоматический", в простонародье автомат, которым защищаем кабельную линию от КЗ. Кстати, да - в какой-то из норм, не помню, была формулировка именно про тепловую защиту. Цитата(Blade runner @ 22.7.2017, 14:56)  Печально будет, если сгорит при сдаче или испытаниях. Ну если все смонтировано без косяков, и никто лом в вентилятор не засунул, или, как у меня тут как раз было недавно, не забыл защитную сетку на входе в вентилятор закрепить и ее засосало и застопорило вент, то и не сгорит при сдаче/испытаниях
Сообщение отредактировал ViS - 22.7.2017, 15:52
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
22.7.2017, 16:16
|
Guest Forum

|
Было дело. включили вентилятор дымоудаления, сгорели вставки в щитовой здания. Все погрузилось во мрак, издалека слышались крики проклятий арендаторов ...
Сообщение отредактировал Blade runner - 22.7.2017, 16:25
|
|
|
|
|
22.7.2017, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12651
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ViS @ 22.7.2017, 15:45)  Разъяснения и пояснения это, конечно хорошо.. Но!.. Читая нормативный документ, я должен не гадать, что там подразумевалось и имелось ввиду, и не бежать рыться в интернетах по каждому пункту, ...
Кстати, да - в какой-то из норм, не помню, была формулировка именно про тепловую защиту. Я просто пытаюсь помочь Вам найти ответ на заданный Вами вопрос. Я ОВ-шник, и мы ещё больше страдаем от невнятных и некорректных формулировок СП 7 Уже длительное время проходят процедуру согласования/утверждения ИЗМы к СП 7. Согласно Презентации формулировка будет изменена на такую Цитата 7.22... ..Не допускается применение аппаратов электрической защиты с тепловыми расцепителями в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции Не знаю, понятнее ли для Вашего раздела будет ИЗМ, но, похоже, в силу он вступит не ранее начала следующего года, учитывая скорость прохождения всех инстанций.
|
|
|
|
|
22.7.2017, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
У меня-то нет вопроса  Вот введут в действие эти ИЗМы, буду радостно ставить автоматы, а пока обязан только рубильники.
|
|
|
|
|
22.7.2017, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(ViS @ 22.7.2017, 16:44)  буду радостно ставить автоматы, а пока обязан только рубильники. "Болид" и "Плазма-Т" и сейчас ставят.
|
|
|
|
|
24.7.2017, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773

|
Цитата(kosmos440o @ 22.7.2017, 11:12)  Ну для начала ничего, но надо обеспечить требования ГОСТ Р 53325 в части ППУ (гл.7). И на термостат бы я не очень надеялся, не сильно надёжная штука для таких систем. Зачастую у дешёвых термостатов температура переключения уходит на 5-10 гр. С. Лучше поставить контролер с датчиком температуры. Там же (для МГН) ещё и давление надо поддерживать, если Вы не в курсе. Это всё надо контролировать на предмет аварий и отклонения регулируемых параметров за установленные пределы и передавать данные об авариях на центральный пульт. Иначе грош цена такой автоматике, или люди замёрзнут или дуть не будет. Также надо управлять с местного пульта, независимого от системы ПС.
Поддержание давления можно сделать в другом шкафу, но тогда придётся делать 2 нестандартных шкафа. Насчет датчика температуры я пожалуй подумаю-мысль неплохая-что б и нет. Контроллер там и правда будет стоять, тем более с выходом ModBus. По нему будут передавать сигналы работы и аварии на ЦДП. (именно на пост диспетчера, а не на АПС). Частотник в данном случае я думаю смысла ставить нет и вот почему: там стоят два вентилятора ПД: один большей мощности (ПД!) -он включается по сигналу от АПС при пожаре. При истечении времени, достаточного для эвакуации в зону МГН, вентилятор ПД1 отключается, и уже при закрытых дверях включатся ПД2 меньшей мощности с электрокалорифером. Я полагаю, что на ПД2 не нужно ставить частотник, потому что мощность маленькая и частотник нужен для того, что бы можно было дверь открыть. А вот на ПД1 можно было бы поставить аналоговый датчик передапа давления и посадить его прямо на ПЧ. Один конец выкинуть в коридор, другой в помещении соответственно. Таким образом, производительность вентилятора будет регулироваться и люди смогут спокойно отрывать и закрывать дверь в помещении МГН. После отключения ПД1 (подразумевается, что все эвакуировались и закрыли за собой дверь) включается ПД2 с электрокалорифером. Такой вариант пойдет?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|