> Выбивает автомат на мультизон Митсубиси
KonstantinPL
сообщение 20.7.2017, 13:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Добрый день уважаемые специалщисты выбивает автомат намулитизональной системе инверторная можель fdca450hkxe4 интегрированная митсубиси наружного блока. Две наружуи в один. В каждом блоке по два контура. Нашли контур в котором выбивает автомат. Логика. Сначало включ 1 контур потом второй потом третий и четвертый на котором вышибает. ИНОГДА все четыре контура работают. Меняли местами с соседнем контуром почти все. Пусковые конденсаторы, автомат диодный модуль, модуль транзистора питания, осталось только плату инвертора и плата управления но последнюю надо между блоками менять. Если кто то сталкивался с такой проблемой подскажите. Да кстати на вводе стоят кондесаторы на нейтраль от помех и разрядник. Но они стоят на общем питании для двух контуров.
И подскажите если на время скинуть питание с одного контура чем черевато. Сейчас работает один блок приходилось скидывать сигналы с внутрянок чтобы не показывал ошибку.
И можно и нужно менять платы управления. Спасибо

Прикрепленный файл  IMG_20170711_101035.jpg ( 4,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13


Сообщение отредактировал LordN - 20.7.2017, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KonstantinPL   Выбивает автомат на мультизон Митсубиси   20.7.2017, 13:02
- - airwave   Ахаха. Пусковые конденсаторы. Меняйте компрессор...   20.7.2017, 13:21
- - KonstantinPL   С компрессора питание тоже скидывали все равно так...   20.7.2017, 15:16
- - airwave   Значит все надо менять. Плату и компрессор. Они сг...   21.7.2017, 1:30
- - АКоп   Для начала накинуть клещи и посмотреть.   21.7.2017, 8:22
- - Barbus   ---   21.7.2017, 9:14
- - KonstantinPL   Компрессор инверторный работает на постоянном напр...   21.7.2017, 10:18
- - Blade runner   Была одна неисправная плата, станет две неисправны...   21.7.2017, 10:27
- - airwave   Был один неисправный компрессор а станет 4   21.7.2017, 12:38
- - KonstantinPL   Если платы местами менять нельзя а что как выявить...   21.7.2017, 15:02
- - Blade runner   Если решили делать и уверены -делайте , принимая ...   21.7.2017, 16:05
- - airwave   Да нежные они.   21.7.2017, 16:13
- - skotov.v   В моей практике был случай, когда вышибал не автом...   31.7.2019, 10:24
|- - Alex2001   Цитата(skotov.v @ 31.7.2019, 10:24) В мое...   5.8.2019, 11:33
- - skotov.v   УЗО на 100мА   19.8.2019, 10:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных