у вас раздел ТМ а не учет или автоматика, почему кип здоровущий а арматуру через лупу смотреть?
почему учет и атм в один квадрат? зачем вообще эти пунктиры - ни чё не видно из-за них
где нагрузки, давления, температуры, потери как ТМ проверить?
перемычки на вводе не должно быть
где кип на вводе
арматура т1 за уут лишняя
зачем спуск на уут
на Т2 к т/о отопления нет арматуры
зачем на Т1 термометры перед т/о
где кип на системы теплопотребления и из них?
всё с меня хватит эта желтая штука просто бесит
мне удобно такое оформление