> Открытое присоединение системы ГВС
Kniim
сообщение 30.7.2017, 18:48
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289915



Добрый вечер! спасибо всем откликнувшимся!передалала схему, посмотрите пожалуйста. все ли учла...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______3.pdf ( 93,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kniim
сообщение 1.8.2017, 11:32
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289915



Простите за настойчивость, но прошу помочь выявить недочеты схемы. параметры сетевой воды: 130/70 гр, давление 0,63-0,37 МПа, отопление 95/70 , гвс 5/70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kniim
сообщение 4.8.2017, 14:34
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289915



Вроде смотрите, а ничего не говорите...неужели все настолько плачевно unsure.gif tomato.gif tomato.gif tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 4.8.2017, 15:23
Сообщение #34


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



у вас раздел ТМ а не учет или автоматика, почему кип здоровущий а арматуру через лупу смотреть?
почему учет и атм в один квадрат? зачем вообще эти пунктиры - ни чё не видно из-за них
где нагрузки, давления, температуры, потери как ТМ проверить?
перемычки на вводе не должно быть
где кип на вводе
арматура т1 за уут лишняя
зачем спуск на уут
на Т2 к т/о отопления нет арматуры
зачем на Т1 термометры перед т/о
где кип на системы теплопотребления и из них?
всё с меня хватит эта желтая штука просто бесит
мне удобно такое оформление
Прикрепленный файл  1l.pdf ( 98,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11


Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 4.8.2017, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kniim
сообщение 4.8.2017, 16:03
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289915



Спасибо за конструктив, сейчас доработаю, скину еще раз...если не затруднит, гляньте еще разок. а откуда эта желтая штука, не знаю, даже не знала, что она там живет. извините за неудобство и еще раз спасибо за внимание rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 21:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных