DOlegM
сообщение 21.7.2017, 14:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.2.2016
Пользователь №: 290078



Добрый день!

Для керамической мастерской требуется подобрать мощность системы кондиционирования, для поддержания внутреннего воздуха в диапазоне 20-22 гр.ц.
Исходные данные:
- температура внутреннего воздуха в теплый период года достигает 35 гр.ц;
- площадь помещения 89,55 м2;
- высота потолка 3,5м.

Т.к. нет информации по тепловыделению печей в свободном доступе, можно ли рассчитать производительность по теплоемкости воздуха?
Q = c · m · Δt = 1,005 · 376,08 · 15 = 5669,4 кДж = 1,6 кВт,
где
с - теплоемкость воздуха, 1,005кДж/(кг·°С);
m = p · v= (353 / (273 + 20)) · (89,55 · 3,5) = 376,08 - масса воздуха;
Δt = 35 - 20 = 15 °С - разность температур внутреннего воздуха.

Дело в том, что уже приобретено LS-HE18KLA2/LU-HE18KLA2 холодопроизводительностью 5,27 кВт в кол-ве 4 шт.
И нужно определить мин. необходимое кол-во, которое требуется установить.
Я придерживаюсь к 2 шт, 1 кондиционер будет как резервный.

Сообщение отредактировал DOlegM - 21.7.2017, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.7.2017, 14:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



тут важна поджиность воздуха и кратность, а то непонятно что вы насчитали.
легче опираться на потребляемую мощность печей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DOlegM
сообщение 21.7.2017, 14:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.2.2016
Пользователь №: 290078



В произв. помещение мы имеем двухкратный водухообмен, то соответственно:
Q · n = 1,6 · 2 = 3,2 кВт

Сообщение отредактировал DOlegM - 21.7.2017, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.7.2017, 14:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



вообще зачем изобретоать велосипед ,есть сп 60 приложение И там вроде первая формула ваша
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 21.7.2017, 20:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



А хотя бы температуру наружного воздуха для рассматриваемых условий знаете? При 35С внутри тепло через ограждения куда идет? Наружу или внутрь?
Давайте с этого начнем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DOlegM
сообщение 21.7.2017, 21:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.2.2016
Пользователь №: 290078



Температура наружного воздуха 24,6 гр.ц., взято согласно СП 131.13330.2012.

Цитата(Composter @ 21.7.2017, 14:25) *
вообще зачем изобретоать велосипед ,есть сп 60 приложение И там вроде первая формула ваша


Ввиду отсутствия и не возможности предоставить исходные данные со стороны керам. маст. для грамотного расчета.

Сообщение отредактировал DOlegM - 21.7.2017, 21:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.7.2017, 22:56
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



а вас собственные мысли вообще то не настораживают?
вы печьку кондеем охлаждаете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных