Добрый день!
Для керамической мастерской требуется подобрать мощность системы кондиционирования, для поддержания внутреннего воздуха в диапазоне 20-22 гр.ц. Исходные данные: - температура внутреннего воздуха в теплый период года достигает 35 гр.ц; - площадь помещения 89,55 м2; - высота потолка 3,5м.
Т.к. нет информации по тепловыделению печей в свободном доступе, можно ли рассчитать производительность по теплоемкости воздуха? Q = c · m · Δt = 1,005 · 376,08 · 15 = 5669,4 кДж = 1,6 кВт, где с - теплоемкость воздуха, 1,005кДж/(кг·°С); m = p · v= (353 / (273 + 20)) · (89,55 · 3,5) = 376,08 - масса воздуха; Δt = 35 - 20 = 15 °С - разность температур внутреннего воздуха.
Дело в том, что уже приобретено LS-HE18KLA2/LU-HE18KLA2 холодопроизводительностью 5,27 кВт в кол-ве 4 шт. И нужно определить мин. необходимое кол-во, которое требуется установить. Я придерживаюсь к 2 шт, 1 кондиционер будет как резервный.
Сообщение отредактировал DOlegM - 21.7.2017, 14:06
|