> автономная котельная для клуба, расстояние от автономной котельной до общественного здания
elinatir
сообщение 25.7.2017, 15:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.6.2017
Пользователь №: 323683



Добрый день. подскажите, где нормируется минимальное расстояние от общественного здания(сельский клуб) до автономной котельной его обслуживающей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 25.7.2017, 15:54
Сообщение #2


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(elinatir @ 25.7.2017, 23:10) *
Добрый день. подскажите, где нормируется минимальное расстояние от общественного здания(сельский клуб) до автономной котельной его обслуживающей.

Считаете СЗЗ (для котельных менее 200 Гкал только по расчету), по нему нормативное. Это в СанПиН 1200. Ну плюс противопожарные проверьте по огнестойкости. Это в СП 4. Все остальные (СП 89, 18, 118, 42) на них ссылаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных