СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования п10.13 Не допускается предусматривать системы бытового газоснабжения в многофункциональных зданиях 11 этажей и более, в том числе кухонные плиты на газовом топливе.Не допускается устанавливать газовое оборудование в кухнях помещений общественного назначения, предназначенных для общественного питания. сп 118.13330 п 4.22* Системы бытового газоснабжения общественных зданий следует предусматривать в соответствии с СП 62.13330. Установка газового оборудования в кухнях дошкольных и общеобразовательных учреждений, во встроенных в медицинские стационары пищеблоках, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается. сп 62.13330 п 8.2.7 Не допускается установка баллонов СУГ:в помещениях, расположенных в, под и над:а) обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания;
и все, если ваш ресторан не попадает под эти пункты, ВПЕРЕД
|