> ВР (улитка) для вытяжки автомойки
Didar782
сообщение 26.7.2017, 11:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.10.2015
Из: Караганда
Пользователь №: 279176



Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
У меня к Вам вот такой вопрос! Один мой заказчик (владелец авто мойки самообслуживания на 12 постов) хочет именно на вытяжку поставить вентилятор радиальный (улитка) снаружи здания на стене. Так вот учитывая что вытяжной воздух будет повышенной влажности лопасти вентилятора в зимнее время будут покрываться льдом в следствии чего он (ВР) выйдет из строя. Так ли это???
Есть ли у Вас какие нибудь мысли по этому поводу?
Заранее Всех благодарю за подсказки!

P.S. Чет я заработался. Голова вообще не варит. Хочу в отпуск)))))))))))))) Всем добра!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.7.2017, 11:16
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не так. Это будет справедливо для выключенного вентилятора.
А вот конденсат в корпусе и на выхлопе - вполне возможны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Didar782
сообщение 26.7.2017, 11:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.10.2015
Из: Караганда
Пользователь №: 279176



Значит выходит что работающий ВР ему обледенение не страшно а вот воздуховоды могут покрыться льдом!?
Если как вариант даже если эту ВР перенести во внутрь то наружный воздуховод так же будет обледенелым.

Единственный выход - это проложить греющий кабель на стены воздуховода и немного утеплить его. Так? Как Вы считаете???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.7.2017, 11:51
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я не писал "не страшен". Запросто возможен вариант вмерзания в лёд рабочего колеса у остановленного вентилятора или превращения рабочего колеса в "гребное" при заполнении корпуса водой - сплошь и рядом такое бывает.

Необходим дренаж из корпуса вентилятора, если он на улице.

Если вентилятор внутри, для воздуховода снаружи думать либо его утепление, либо устройство конденсатоприёмника и дренажа, по аналогии с дымоходами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Didar782
сообщение 26.7.2017, 11:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.10.2015
Из: Караганда
Пользователь №: 279176



Понял Вас спасибо! Дренаж само сабой будет. Скажу заказчику что еще надо будет утеплить + по возможности провести греющий кабель на случае сильного обледенения включил, отогрел и выключил))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.7.2017, 12:08
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да, греть нужно будет зону у дренажного патрубка + сам патрубок, чтобы не возникла пробка.
Ну и учесть, что зона под установленным вентилятором будет катком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Didar782
сообщение 26.7.2017, 12:23
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.10.2015
Из: Караганда
Пользователь №: 279176



Супер! Так и будет!))))))))))))))))))))))) Огромное спасибо за помощь утверждения собственных мыслей!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 21:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных