Добрый день! Проектирем коттедж, в подвале которого располагается бассейн со смежным помещением спа-зоны. В бассейне будут стоять два осушителя воздуха. Приток считаем по людям (6 человек по 80 м3/ч). Вытяжки берем на четверть больше, чем притока. Воздух подаем с температурой 30 градусов. Вопрос в следующем: как поступать со спа-зоной? Это по сути единое пространство с помещением бассейна. Изначально думал подцепить спа-зону к приточной установке, обслуживающей помещения дома. Но в ней воздух греется до 20 градусов. Опасаюсь, что из-за разницы температур будет некомфортно. Может есть смысл делать единую систему для бассейна и спа-зоны!? Подскажите пожалуйста, как грамотнее поступить в данном случае. Надеюсь на мудрые советы. Прилагаю план.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.JPG ( 96,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 27.7.2017, 12:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



зал бассейна отдельно, спазона отдельно, жилая зона отдельно.

Но поскоку коттедж и на нормы можно плевать то спа зону логичней прицепить к бассейну. просто потомучто, влажность и температуры будут ближе чем в жилой зоне. вапще судя по чертежу это одно помещение, разделение условное. Можно исходя из этого сделать единую системы вентиляции. Тока воздухообмен надо будет нормально пощитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 9.8.2017, 23:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Амиго @ 27.7.2017, 13:52) *
Можно исходя из этого сделать единую системы вентиляции.

+1. Причем, наверное, логичнее приток сделать в зону отдыха (чтоб кресла не мокли), а вытяжку в районе бассейна. Так, на мой взгляд лучше обеспечится принцип "от чистого к грязному".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.8.2017, 0:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(vsklokoch @ 9.8.2017, 21:32) *
+1. Причем, наверное, логичнее приток сделать в зону отдыха (чтоб кресла не мокли), а вытяжку в районе бассейна. Так, на мой взгляд лучше обеспечится принцип "от чистого к грязному".

rolleyes.gif Угум , особенно если курить за бильярдом и мазаться всякими вонючками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 10.8.2017, 13:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



одну систему, тока ветку шо идет на бассейн с доп нагревателем. так наверное..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 10.8.2017, 14:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(испытатель @ 10.8.2017, 1:06) *
всякими вонючками.

Вентиляция для вонючек - тема отдельной диссертации. rolleyes.gif

Цитата(QSlavaQ @ 26.7.2017, 16:55) *
Но в ней воздух греется до 20 градусов. Опасаюсь, что из-за разницы температур будет некомфортно.

С догревательством согласен. А вот системы тогда можно и раздельные (или общий приток по границе, а вытяжки раздельные). Тогда можно решить и проблему "вонючек".

Сообщение отредактировал vsklokoch - 10.8.2017, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 11.8.2017, 9:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(vsklokoch @ 10.8.2017, 11:45) *
Вентиляция для вонючек - тема отдельной диссертации. rolleyes.gif


С догревательством согласен. А вот системы тогда можно и раздельные (или общий приток по границе, а вытяжки раздельные). Тогда можно решить и проблему "вонючек".

вытяжки обязательно раздельные, с регулятором оборотов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyVolk
сообщение 11.8.2017, 23:11
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.2.2017
Из: Казахстан
Пользователь №: 314866



А не проще спроектировать систему приточно-вытяжной вентиляции с встроенным осушителем, установка с маркировкой ,,SGK AQ" известного питерского бренда. У нас на объекте зарекомендовала себя с положительной стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных