> Расстояние до предохранительного клапана, удаление клапанов от котла
IngenerQT
сообщение 27.7.2017, 14:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130069



Доброго времени суток уважаемые специалисты! В процессе реконструкции небольшой котельной, возникла сложность с монтажом предохранительных клапанов на коллекторах котла, в связи с ограниченным пространством, Вопрос: На каком максимальном отдалении от выходных коллекторов котла можно ставить предохранительные клапана? помнится где-то видел даже расчет данного дела, но не могу найти. Запорная арматура котла расположена в 3,5 м от вых. коллектора... можно ли поставить клапана непосредственно перед арматурой? или это слишком далеко?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 27.7.2017, 16:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



там вроде потери давления от сосуда до клапана не должны превышать 3%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemesis
сообщение 30.7.2017, 18:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 300
Регистрация: 2.9.2010
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542



Можно, но нужно выполнить условие ГОСТ 24570-81 Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования:

Цитата
4.4. Падение давления в подводящем трубопроводе к клапанам прямого действия не должно превышать 3% от давления начала открывания предохранительного клапана. В подводящих трубопроводах предохранительных клапанов, управляемых при помощи вспомогательных устройств падение давления не должно превышать 15%.


Сообщение отредактировал Nemesis - 30.7.2017, 18:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных