> Отопление детского сада
Senchikhin17
сообщение 28.7.2017, 15:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при расчёте теплопотерь в детском саду, я учитываю потери тепла за счёт эксфильтрации через естественную вытяжку. Что значительно повышает итоговое значение теплопотерь в помещении, так как в саду во всех групповых и т.п. -1,5кр вытяжки. На сколько это оправдано? В эксплуатации не будет ли перегрев помещений в итоге и начнут "ужимать" радиаторы? Ведь и окна согласно СанПиНу, сомневаюсь, что так часто открывают для проветривания и температура пятидневки далеко не так часто бывает (в нашем регионе по крайней мере). В общем как-то так. Заказчика пугают значения тепловой нагрузки, но по методике я же не могу это не учитывать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.7.2017, 16:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Все правильно.
крайний садик отопление вышло 180кВт тепла из которых 95кВт на проветривание.
Не надо ни чего ужимать. Термостатические вентиля сами все прижмут. не будет перетопа.

Проветривать они обязаны по СанПину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.7.2017, 16:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Senchikhin17 @ 28.7.2017, 15:34) *
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при расчёте теплопотерь в детском саду, я учитываю потери тепла за счёт эксфильтрации через естественную вытяжку.

А Вам известен смысл термина эксфильтрация и его отличие от инфильтрации ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 28.7.2017, 18:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(ИОВ @ 28.7.2017, 16:35) *
А Вам известен смысл термина эксфильтрация и его отличие от инфильтрации ?

Возможно не корректно выразился. Так приучили. Экс - противоположность Ин. Экс - когда давление на расчётном этаже (условно) превышает давление со стороны улицы и тёплый воздух выходит из пом. через огр. конструкции. В данном случае я подразумевал, что тёплый воздух уходит через решётку. Хотя без открытия окна и то есть инфильтрации, вытяжки как таковой то и не будет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.7.2017, 19:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Любопытное нагромождение слов и понятий. И непонятно - кто и зачем так приучил? Вы не ОВ-шник?
Советую пользоваться терминологией СП 60, как основного документа для проектирования ОВ
Цитата
6.2.2 Системы отопления должны обеспечивать нормируемую температуру воздуха в помещениях, учитывая:

б) расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в помещения за счет инфильтрации или путем организованного притока через оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции помещений;

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 31.7.2017, 8:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(ИОВ @ 28.7.2017, 19:12) *
Любопытное нагромождение слов и понятий. И непонятно - кто и зачем так приучил? Вы не ОВ-шник?
Советую пользоваться терминологией СП 60, как основного документа для проектирования ОВ

В институте заложили в голову это) Согласен с Вами, не грамотно воспользовался терминологией. Благодарю за замечание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных