сообщение 30.7.2017, 11:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657



Добрый день!
Хотела обсудить такую ситуацию. Необходимо выполнить реконструкцию сущ. ВЗУ (1976г постройки) в составе:2 скв., 2 резервуара, башня, здание НС 2 под'ема. Нужно определиться с необходимостью хранения пожарного запаса в резервуарах и установки пожарных насосов, башню консервируют.
ВЗУ будет подавать воду в об'единенную сеть В1 микрорайона, с другой стороны в эту же сеть подает воду НС 2 под'ема от городского водопровода.Эта НС 2 под'ема забирает воду из резервуаров, где предусмотрено хранение пожарного запаса воды, установлены пожарные насосы. Воды и напора хватит для обеспечения пожарного расхода в любом пожарном гидранте на сети.

Нужно ли учитывать пож.расход на ВЗУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.7.2017, 10:04
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(АКК @ 30.7.2017, 11:47) *
Добрый день!
Хотела обсудить такую ситуацию. Необходимо выполнить реконструкцию сущ. ВЗУ (1976г постройки) в составе:2 скв., 2 резервуара, башня, здание НС 2 под'ема. Нужно определиться с необходимостью хранения пожарного запаса в резервуарах и установки пожарных насосов, башню консервируют.
ВЗУ будет подавать воду в об'единенную сеть В1 микрорайона, с другой стороны в эту же сеть подает воду НС 2 под'ема от городского водопровода.Эта НС 2 под'ема забирает воду из резервуаров, где предусмотрено хранение пожарного запаса воды, установлены пожарные насосы. Воды и напора хватит для обеспечения пожарного расхода в любом пожарном гидранте на сети.

Нужно ли учитывать пож.расход на ВЗУ?

Нет. Только восстановление пожарного запаса в нормативный срок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКК
сообщение 1.8.2017, 11:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657



А можно ли тогда использовать 1 резервуар? Хотя, непонятно как его ремонтировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 2.8.2017, 12:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



мин 2 резервуара, по 50% пожарного запаса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных