Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Т-образные стояки
FonViZZin
сообщение 31.7.2017, 11:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Доброго времени суток уважаемые специалисты.
Ищу информацию о методах конструирования и гидравлического расчета однотрубных систем с Т-образными стояками
Прикрепленное изображение

Подскажите, пожалуйста, книгу, где подробно расписано про данную схему стояков.
Интересуют также вопросы регулирования - установка арматуры у оснований стояков.
И почему Т-образные стояки так редко встречаются в проектах/на объектах?
Есть какие-то серьезные изъяны у схемы с Т-образными стояками? Или причина в другом? Настораживает очень малое кол-во информации в современной литературе, да и в литературе прошлых годов...
Буду очень благодарен если кто-либо поделится информацией по данной схеме исходя из опыта, практики.
Планирую запроектировать однотрубную систему отопления с нижней разводкой и с Т-образными стояками в 16-этажном жилом доме.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 30)
ИОВ
сообщение 2.8.2017, 11:07
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 2.8.2017, 10:35) *
Нормально Ду25.
Если 16 этажей по 2 прибора по 1,2 кВт гдето 40кВт ~ 1,45 м3/ч ~ 270 Па/м в однотрубном стояке.
А вот Ду32 ужэ многовато. Это где то 110 Па/м. Тем более что автобалансиров на стояках не предвидится. Чем меньше сопротивление в однотрубных стояках тем более проблемно балансить.

Вы указываете конкретный расход, а мы обсуждаем общий подход к конструированию СО.
На сколько понимаю, ув. Norb как раз имел в виду, что скорость и сопротивление в трубе Ду25 будут слишком высоки при какой-то определённой тепловой нагрузке. Т.е. вопрос несколько другой - вообще возможно/целесообразно ли в сегодняшних условиях применять Ду32, если так получается по расчётам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных