> Т-образные стояки
ИОВ
сообщение 2.8.2017, 11:07
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 12794
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 2.8.2017, 10:35) *
Нормально Ду25.
Если 16 этажей по 2 прибора по 1,2 кВт гдето 40кВт ~ 1,45 м3/ч ~ 270 Па/м в однотрубном стояке.
А вот Ду32 ужэ многовато. Это где то 110 Па/м. Тем более что автобалансиров на стояках не предвидится. Чем меньше сопротивление в однотрубных стояках тем более проблемно балансить.

Вы указываете конкретный расход, а мы обсуждаем общий подход к конструированию СО.
На сколько понимаю, ув. Norb как раз имел в виду, что скорость и сопротивление в трубе Ду25 будут слишком высоки при какой-то определённой тепловой нагрузке. Т.е. вопрос несколько другой - вообще возможно/целесообразно ли в сегодняшних условиях применять Ду32, если так получается по расчётам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 10:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных