Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор сечения кабелей
starmos
сообщение 4.8.2017, 6:32
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Цитата(grenka @ 3.8.2017, 21:16) *
Как бесят проектировщики неучи-перестраховщики. Запроектируют, а монтажники раком на объекте стоят.
Шесть квадратов на двигатель 4 кВт. Хоть раз бы кто нибудь из них открыл паспорт на двигатель и посмотрел монтажные параметры. Там в клеммник еле еле влезает 2,5 квадрата. И начинается траходром с напильником. Благо развелось много переходников наконечников, немного спасают. Но размеры монтажной коробки не позволяют разводить кабели бОльшего сечения.
По весне подключали вентиляторы ДУ крышные 5,5 кВт каждый. Проектировщики заложили кабель 16мм2 многожильный не гибкий т.е. каждая жила из 7-ми проводков. Монтажная коробка у двигателя 10х10х6см. Наконечник прессуешь и нет места на изгиб и запас некуда убрать. Самое прикольное это шкафы от Болида на эти моторы. Там клеммы поставили на 4мм2 smile.gif. Приходится покупать новые клеммы на 16мм2.


Это уже не перестраховщики, это какой-то системный дефект. Например для связи пластикового шкафа управления (36 модулей) с управляемым оборудованием на объекте было заложено что-то вроде 7х10 кабель. При этом электрики подвели питание к шкафу разумным сечением 2,5, а вот от шкафа проложили кабель по проекту, доставив монтажникам немало "приятных" минут. А проектировщик сидел где-то в светлом офисе и получал зарплату...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
El13
сообщение 4.8.2017, 9:59
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773



Цитата(grenka @ 3.8.2017, 19:16) *
Как бесят проектировщики неучи-перестраховщики. Запроектируют, а монтажники раком на объекте стоят.
Шесть квадратов на двигатель 4 кВт. Хоть раз бы кто нибудь из них открыл паспорт на двигатель и посмотрел монтажные параметры. Там в клеммник еле еле влезает 2,5 квадрата. И начинается траходром с напильником. Благо развелось много переходников наконечников, немного спасают. Но размеры монтажной коробки не позволяют разводить кабели бОльшего сечения.
По весне подключали вентиляторы ДУ крышные 5,5 кВт каждый. Проектировщики заложили кабель 16мм2 многожильный не гибкий т.е. каждая жила из 7-ми проводков. Монтажная коробка у двигателя 10х10х6см. Наконечник прессуешь и нет места на изгиб и запас некуда убрать. Самое прикольное это шкафы от Болида на эти моторы. Там клеммы поставили на 4мм2 smile.gif. Приходится покупать новые клеммы на 16мм2.



А если расстояние большое и потери огромные и меньшее сечение по расчетам не проходит? Это не перестраховщик, это ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 4.8.2017, 14:31
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



А переходные распредкоробки разве не на этот случай?
Чтоб в монтажную коробку двигателя не прессовать кабель.

Сообщение отредактировал and - 4.8.2017, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 6.8.2017, 22:08
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



El13 Не стал писать про расстояние т.к. тут наверное все вменяемые люди и понимают про это. Ну если нужно до мелочей расписывать, то расстояния были 3 этажа по 3 метра = 9 метров + на повороты и изгибы = от 15 до 20 метров каждая линия. Какие потери?
Вентилятор дымоудаления должен отработать 1 час для эвакуации людей. За час не расплавиться ни один кабель даже если предельно допустимый ток будет превышен в два раза. А тут на три-четыре порядка перезаложились.

and внутри вентилятора негде ставить. Снаружи (это вентиляторы ДУ) нужна герметичная коробка. Посчитали хй к носу и получилась очень круглая сумма. Никто оплачивать не захотел.
В итоге на часть вентиляторов, на разборках нашли крышки от советских вентиляторов. Сейчас идут плоские крышки, а раньше были, как колпаки такие, сантиметров 8-10 в высоту.
Основная проблема в том, что во многих вентиляторах болтики на карболите для подключения. Сажаем кабель такого сечения, чуть шевельнул кабель и карболит лопается.
Как вспомню, так вздрогну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina-89
сообщение 6.5.2025, 18:34
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.5.2025
Пользователь №: 442534



Добрый вечер. Вопрос следующего характера. Меняем кабели 6 кв между двумя РП 6 кВ, раньше было 4 кабеля в параллель 3х фазные,. Кабели закупили к сожалению, а теперь просят расчет и документацию. Куплены кабели одножильные сечение 120 мм2 с алюминиевой жилой и экраном 35 мм2. В параллель идут 4 нитки, каждая нитка в треугольнике. По допустимому току все норм. А при выборе экрана возник вопрос. Ток короткого на шинахРП 11.8 кА, МТЗ 1 с. С учётом допустимого односекудного тока КЗ экрана 35 мм2=7.1 кА, 7.1 меньше тока 2х ф КЗ 11.8*0.87=10.26 кА. Соответственно экран в 35 мм2 не проходит, сечение экрана нужно 70 мм2. Или как то экран можно выбрать с учётом того что в параллель идут 4 нитки? Как поведут себя остальные кабели при КЗ в одном из кабеле? Все кабели цепляем на шины, а уже шины заходят в один автомат. Либо рекомендации по релейной защите какие то дать? Есть ли кто сталкивался? С другой стороны на второй РП ток КЗ меньше и время МТЗ 0.5 с.

Сообщение отредактировал Marina-89 - 6.5.2025, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 14.5.2025, 9:31
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Marina-89 @ 6.5.2025, 18:34) *
Меняем кабели 6 кв между двумя РП 6 кВ
......
Все кабели цепляем на шины, а уже шины заходят в один автомат.

Речь точно про КЛ 6 кВ?

Цитата(Marina-89 @ 6.5.2025, 18:34) *
Куплены кабели одножильные сечение 120 мм2 с алюминиевой жилой и экраном 35 мм2. В параллель идут 4 нитки, каждая нитка в треугольнике. По допустимому току все норм. А при выборе экрана возник вопрос. Ток короткого на шинахРП 11.8 кА, МТЗ 1 с. С учётом допустимого односекудного тока КЗ экрана 35 мм2=7.1 кА, 7.1 меньше тока 2х ф КЗ 11.8*0.87=10.26 кА. Соответственно экран в 35 мм2 не проходит, сечение экрана нужно 70 мм2.

Линии 6 кВ выполняются с изолированной нейтралью, в них ток КЗ на землю всего несколько десятков ампер. Человека поджарить хватит, а расплавить кабель не получится.

Сообщение отредактировал straus - 14.5.2025, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных