> Спуск воды из тепловых сетей, Нет места для устройства дренажного колодца
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 10.8.2017, 19:12
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(naila1979 @ 10.8.2017, 18:24) *
на этом и порешили)))

не позамерзнет у вас там все в вечной мерзлоте?
как показывает практика дренажные колодцы на большом расстоянии от ТК имеют свойства перемерзать и тогда дренаж работать не будет и к тому же при порыве теплотрассы возможно затопление ТК или подтопления(подогревание вечномерзлого грунта)что грозит просадкой ТК
не думали о таком?
мое предложение по возможности сделать минимальное расстояние от ДК до ТК метров 10 не более а лучше прикинуть теплопотерями теплотрассы чтобы этот дренаж прогревался тогда и расстояние примерно образуется но мне кажется 15 очень много
а диаметры какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naila1979
сообщение 20.11.2017, 11:46
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 10.8.2017, 19:12) *
не позамерзнет у вас там все в вечной мерзлоте?
как показывает практика дренажные колодцы на большом расстоянии от ТК имеют свойства перемерзать и тогда дренаж работать не будет и к тому же при порыве теплотрассы возможно затопление ТК или подтопления(подогревание вечномерзлого грунта)что грозит просадкой ТК
не думали о таком?
мое предложение по возможности сделать минимальное расстояние от ДК до ТК метров 10 не более а лучше прикинуть теплопотерями теплотрассы чтобы этот дренаж прогревался тогда и расстояние примерно образуется но мне кажется 15 очень много
а диаметры какие?


все зависло с дренажем mellow.gif прошу прощения, что не ответила вам.
Тепловая камера выполнена, для дренажного колодца места нет, канализации рядом нет.....в общем ТУПИК. от обслуживающей местной организации (и какая она?) не добиться помощи в решении вопроса. Там все-все тепловые сети надземные.
думаем пока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 0:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных