> Пожаротушение при сейсмичности 9 баллов, Один источник водоснабжения при сейсмичности 9 баллов
AYRubin
сообщение 4.8.2017, 10:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 30.8.2011
Пользователь №: 120146



Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Проблема такая: Сейсмичность 9 баллов, один источник водоснабжения -подземный водозабор (1 рабочая скважина и 1 резервная). Противопожарное водоснабжение. При 9 баллах расчетное число пожаров два, если один источник, то надо ли расход на два пожара еще увеличивать на два в соответствии с п. 11.2 СП 8.13130.2009 ( 11.2 В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.8.2017, 11:28
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AYRubin @ 4.8.2017, 10:56) *
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Проблема такая: Сейсмичность 9 баллов, один источник водоснабжения -подземный водозабор (1 рабочая скважина и 1 резервная). Противопожарное водоснабжение. При 9 баллах расчетное число пожаров два, если один источник, то надо ли расход на два пожара еще увеличивать на два в соответствии с п. 11.2 СП 8.13130.2009 ( 11.2 В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого)

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AYRubin
сообщение 4.8.2017, 11:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 30.8.2011
Пользователь №: 120146



Т.е. я сначала считаю расход на два пожара, а потом суммарный расход умножаю на два, да?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.8.2017, 13:50
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AYRubin @ 4.8.2017, 11:58) *
Т.е. я сначала считаю расход на два пожара, а потом суммарный расход умножаю на два, да?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных