Помогите начинающему инженеру с советом.Чертежи прилагаю.Зак прислал проект и просит убрать противопожарные клапана из системы В14,В15(говорит дорого).Сразу полез в СП 7.13130.2013 и нашел такие пункты
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых
(кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;
б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г. Могу ли я сослаться на этот пункт??
И еще вопрос,все тоже здание,подземная неотапливаемая парковка,чертеж прилагаю,зак просит убрать вытяжку из помещения СКД СОУЭ или врезать ее к В13 с противоп.клапаном .На какой пункт СП сослаться.,уж очень там по-научному расписано?Заранее всем спасибо
Сообщение отредактировал ПурумПумПум - 7.8.2017, 18:49