> Прошу совета по Противопожарным клапанам, Административно-офисное здание
ПурумПумПум
сообщение 7.8.2017, 18:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2014
Пользователь №: 254734



Помогите начинающему инженеру с советом.Чертежи прилагаю.Зак прислал проект и просит убрать противопожарные клапана из системы В14,В15(говорит дорого).Сразу полез в СП 7.13130.2013 и нашел такие пункты
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;
б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г. Могу ли я сослаться на этот пункт??
И еще вопрос,все тоже здание,подземная неотапливаемая парковка,чертеж прилагаю,зак просит убрать вытяжку из помещения СКД СОУЭ или врезать ее к В13 с противоп.клапаном .На какой пункт СП сослаться.,уж очень там по-научному расписано?Заранее всем спасибоhelpsmilie.gif unsure.gif

Сообщение отредактировал ПурумПумПум - 7.8.2017, 18:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  292_15___.pdf ( 125,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  292___.pdf ( 2,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.8.2017, 22:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12690
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Если назначение здания и обслуживаемых системой помещений соответствуют п. 6.10 б) СП 7, то зачем же переспрашивать? - просто принимайте решение в соответствии с нормами.
2. Этаж со встроенной подз. парковкой, как правило, является другим пож. отсеком по отношению к остальному зданию. Так что ничего в нормах по-научному не расписано - читайте и выполняйте п. 7.2.2 СП 60 и п. 6.2 СП 7.
Информацию по кол-ву пож. отсеков и их границах получите у разработчиков АР или ПБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных