Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Низковольтные комплектные устройства с выдвижными блоками управления
Нкушник
сообщение 1.10.2017, 17:18
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Один из Коллег этого форума заметил ошибку во вчерашнем файле
за что я ему благодарен
Прикрепляю исправленную схему

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____5451_3074___4._BS_______.pdf ( 117,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 3.10.2017, 16:57
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



типа найди 10 отличий. (X:1.9)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 3.10.2017, 17:23
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(DriverFirst @ 3.10.2017, 17:57) *
типа найди 10 отличий. (X:1.9)

Извиняюсь, в чем суть вопроса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 10.11.2017, 18:10
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Вашему вниманию предлагается одна из модификаций блока выдвижного в базе аппаратов
САПР проектирования принципиальных электрических схем
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___5160_BS_2074_...3874_.dwg ( 166,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 14.11.2017, 5:52
Сообщение #35





Guest Forum






Странно видеть обсуждение 1003-ей принципиальной электрической схемы выдвижного блока и не понимать фишку конструкторского замысла всей серии. Может начинать необходимо с механики, эргономики и безопасности выдвижных блоков?
На сайте КЭАЗ появились решения по НКУ в части конструктивов. Любой элемент можно загрузить в виде 3d модели и сформировать из элементов виртуальную сборку. Вотэто правильный подход.
А накидать в чёрный ящик компонентов с определённой стойкостью к токам к.з. и заявлять что этот салат после сборки будет иметь аналогичную стойкость это вредительство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.11.2017, 8:09
Сообщение #36





Guest Forum






Проектировщик это одно, конструктор - другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 15.11.2017, 6:04
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(wild @ 14.11.2017, 6:52) *
Странно видеть обсуждение 1003-ей принципиальной электрической схемы выдвижного блока и не понимать фишку конструкторского замысла всей серии. Может начинать необходимо с механики, эргономики и безопасности выдвижных блоков?
На сайте КЭАЗ появились решения по НКУ в части конструктивов. Любой элемент можно загрузить в виде 3d модели и сформировать из элементов виртуальную сборку. Вотэто правильный подход.
А накидать в чёрный ящик компонентов с определённой стойкостью к токам к.з. и заявлять что этот салат после сборки будет иметь аналогичную стойкость это вредительство.

В своем прикреплении я показал не общий вид, а схему электрическую принципиальную
Заводы, изготавливающие щиты НКУ с выдвижными блоками, требуют только общие виды
шитов, а не блоков
КЭАЗ - Это Курский электроаппаратный завод?
Он, как мне известно, изготавливает только электроаппараты
Желательно сообщить ссылку на решение НКУ
Ваше право выполнять техническое задание на изготовление щитов НКУ с выдвижными блоками
как считаете нужным
А я буду выполнять в соответствии с ТРЕБОВАНИЯМИ РОССИЙСКИХ ЗАВОДОВ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
КАЗАНЬЭЛЕКТРОЩИТ( город Казань) ЧЭАЗ ЧЭТА ЭКРА ЭЛЕККОМ (город Чебоксары), с которыми я неоднократно общался по этим щитам
А именно:
Опросный лист с однолинейной схемой
Чертеж общего вида щита со схемой размещения
Технические данные аппаратов
Перечень надписей
Схемы электрические принципиальные на нетиповые блоки или
типовые блоки при их доработке
Удачи единомышленникам по щитам НКУ с выдвижными блоками!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 16.11.2017, 6:58
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Blade runner @ 14.11.2017, 9:09) *
Проектировщик это одно, конструктор - другое.

Каждый выполняет свою работу
Проектировщик выполняет ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ для завода
Конструктор на заводе выполняет КОНСТРУКТОРСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ для цеха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.11.2017, 8:08
Сообщение #39





Guest Forum






Здесь таких мало. чаще слесарь-проектировщик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 16.11.2017, 13:34
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Blade runner @ 16.11.2017, 9:08) *
Здесь таких мало. чаще слесарь-проектировщик

Здесь мало, но такие все же есть
"Все работы хороши, выбирай на вкус"-это изречение
и сегодня АКТУАЛЬНО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.11.2017, 15:50
Сообщение #41





Guest Forum






Чисто проектировщиков , кроме Вас никого не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 16.11.2017, 17:11
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Blade runner @ 16.11.2017, 16:50) *
Чисто проектировщиков , кроме Вас никого не знаю.

А что это важно?
И что из этого?
Я не имею право голоса среди слесарей-проектировщиков?
По моему здесь все равны, как в бане!!!

Сообщение отредактировал Нкушник - 16.11.2017, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.11.2017, 17:16
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(Нкушник @ 16.11.2017, 16:11) *
А что это важно?

Это интересно,
лично я никогда в жизни не видел чисто проектировщика.

Сообщение отредактировал Blade runner - 16.11.2017, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 16.11.2017, 18:13
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Blade runner @ 16.11.2017, 18:16) *
Это интересно,
лично я никогда в жизни не видел чисто проектировщика.

А меня, как проектировщика, узнали еще на других ветках этого форума,
на которых свои мнения высказывали и чисто проектировщики

Сообщение отредактировал Нкушник - 16.11.2017, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.11.2017, 18:40
Сообщение #45





Guest Forum






Чисто проектировщиков здесь или вообще нет или мало, чаще проектировщик/конструктор/слесарь/отк в одном лице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 17.11.2017, 10:56
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Blade runner @ 16.11.2017, 19:40) *
Чисто проектировщиков здесь или вообще нет или мало, чаще проектировщик/конструктор/слесарь/отк в одном лице.

Ну и что же из этого?
Все не унимаемся от своего ПРЕВОСХОДСТВА?
Все работы хороши!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 17.11.2017, 11:20
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(Нкушник @ 17.11.2017, 8:56) *
Ну и что же из этого?
Все не унимаемся от своего ПРЕВОСХОДСТВА?

Далек от этого, т.к. считаю это гордыней.
Просто констатирую факт, что чистые проектировщики большая редкость на этом форуме.
Это же прекрасно - творить в мире чистых абстракций.

Сообщение отредактировал Blade runner - 17.11.2017, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 16.3.2018, 17:32
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Вашему вниманию предлагается другая модификация блоков
Если будут вопросы. охотно отвечу
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___5470_BS_2074_...3874_.dwg ( 189,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 2.7.2020, 18:04
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



При этом прикрепляю формы и пример ТЗ предприятия "ЭЛЕККОМ" г Чебоксары
и ООО НПП "ЭКРА"

Сообщение отредактировал Нкушник - 2.7.2020, 18:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ТЗ_ЭЛЕККОМ.rar ( 3,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 2.7.2020, 22:43
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(Нкушник @ 16.3.2018, 17:32) *
Вашему вниманию предлагается другая модификация блоков
Если будут вопросы. охотно отвечу


Анатолий, приветствую!
перестаньте, пожалуйста, размещать здесь недоделанные чертежи.
Видим разъем ХА много раз, но не видим конкретно куда присоединяется. Нет таблицы применения по блокам, зато есть таблица с тепловыми реле. Перестаньте рвать землю по безопасности. Объясните функцию SF в воткнутом блоке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 3.7.2020, 18:51
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Banned @ 2.7.2020, 23:43) *
Анатолий, приветствую!
перестаньте, пожалуйста, размещать здесь недоделанные чертежи.
Видим разъем ХА много раз, но не видим конкретно куда присоединяется. Нет таблицы применения по блокам, зато есть таблица с тепловыми реле. Перестаньте рвать землю по безопасности. Объясните функцию SF в воткнутом блоке.

Мне незачем оправдываться перед голословным утверждением, что чертеж недоделанный
Прикрепляю чертеж разработчика и изготовителя такого блока управления
Действительно, для создания чертежа для конкретного механизма , необходимо дополнить
внеблояными аппаратами
Рекомендую, Павлик, внимательно изучить чертеж разработчика и изготовителя этого блока управления (в прикреплениии)
Блок управления принят с независимым питанием ценей управления с защитой от автомата SF
Таблица применения изображена на моем чертеже справа
Изготовитель рекомендует зажимы X1 и XT в кабельном отсеке обозначать так:
X-X1, X-XT1
где
X перед дефисом номер блока в шкафу, считая сверху вниз
Что касается зажимов XA и XB "ПАПА-МАМА" завод изготовитель счел необходимость не обозначать конкретные номера и в натуре там негде это указывать
Если будут вопросы, охотно отвечу
Удачи!





При этом прикрепляю ТЗ на щит с выдвижными блоками НЕВА-2000 предприятия ЭНЕРГОМОДУЛЬ
г САНКТ ПЕТЕРБУРГ на основании моих чертежей принципиальных управления и однолинейной схемы
Одновременно прикрепляю ТЗ завода КАЗАНЬЭЛЕКТРОЩИТ

Сообщение отредактировал Нкушник - 3.7.2020, 18:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  203_Блоки_управления_электроприводами_115.jpg ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  НЕВА_2000.rar ( 281,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  Кемерово_опросный_лист.pdf ( 220,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  12.01.pdf ( 523,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  12.01а.pdf ( 914,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  12.01б.dwg ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  12.01б.pdf ( 419,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  НКУ_на_базе_шкафов_ОККЕН.pdf ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 4.7.2020, 6:52
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



ехническую информацию на НКУ с выдвижными блоками ООО НПП "Экра" можно запросить по адресу
chekhter_be@ekra.ru Шехтер Борис Эммануилович
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 6.7.2020, 8:04
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



При этом прикрепляю вариант общего вида щита с выдвижными блоками на основании моей однолинейки
Чертеж общего вида выполнен конструкторами придприятия ЭКРА
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ЭКРА_ОВ.rar ( 257,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 10.7.2020, 15:44
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



При этом прикрепляю техническую информацию на щиты с выдвижными блоками производства ЧЭТА,
включая блоки управления и требования к ТЗ на изготовление щитов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  НКУ.140.112_10.pdf ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 10.7.2020, 15:51
Сообщение #55





Guest Forum






По моему в технических характеристиках нет тока короткого замыкания.
А также нет информации о наличии сертификата.

Сообщение отредактировал Runner B - 10.7.2020, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 10.7.2020, 17:25
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Runner B @ 10.7.2020, 16:51) *
По моему в технических характеристиках нет тока короткого замыкания.
А также нет информации о наличии сертификата.

По этим вопросам рекомендую обратиться к производителю
E-mail:chetaco@cbx.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 11.7.2020, 1:52
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Нкушник @ 10.7.2020, 17:25) *
По этим вопросам рекомендую обратиться к производителю
E-mail:chetaco@cbx.ru

Если в перечне технических характеристик нет нескольких важнейших - к этому производителю лучше не обращаться вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 11.7.2020, 13:06
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(straus @ 11.7.2020, 2:52) *
Если в перечне технических характеристик нет нескольких важнейших - к этому производителю лучше не обращаться вообще.

А я все таки рекомендую обратиться к производитьелю
По голове не стукнут
А по типу выключателя трудно узнать искомую величину?

Сообщение отредактировал Нкушник - 11.7.2020, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 11.7.2020, 15:39
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Нкушник @ 11.7.2020, 13:06) *
А по типу выключателя трудно узнать искомую величину?

Не просто трудно, а невозможно.

Больше того, я могу поспорить, что испытания готового устройства на воздействие токов КЗ не проводились.

Сообщение отредактировал straus - 11.7.2020, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 11.7.2020, 17:32
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Еще раз рекомендую эти вопросы задать производителям этих щитов
Я представил информацию нескольких производителей, адрес которых можно найти по поисковику
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных