> Термореле в электрокалорифер
alex_1978
сообщение 16.8.2017, 10:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Добрый день! Заказчик захотел поставить доп. термореле в электрокалорифер приточной системы вентиляции для отключения
питания калорифера в щите. Может кто нибудь подсказать марку данного реле? Обычно для электрогрелок я доп. защиту не ставил, так как термоконтакты были внутри калорифера. Заранее спесибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 16.8.2017, 10:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



KSD301
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 16.8.2017, 14:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Цитата(starmos @ 16.8.2017, 10:58) *
KSD301

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 8:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных