Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловой счетчик на котельную
skydry
сообщение 7.4.2023, 22:19
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



немного инфы по теме
С учетом все нормально, проверил как снимаются и передаются показания - все верно, по показаниям нас не дурят. С рассчетами все сложнее - туда не пробиться, но вроде как тоже не сильно дурят - мы ведь три подъезда и подвал топим...........
Залез в настройки автоматики ИТП. Стоит белорус TTR-01A. Простенько, но все работает. 2 термодатчика пт1000, один давления на сухой ход насоса и двухходовик. 5 точек зависимости от наружней температуры.
И тут подарок - точка +5 подача 60градусов точка +10 - подача 48 градусов. На улице +17 в тени, а нам в батареи + 48....У всех окна нараспашку. Снизил до 35 - прохладно ночью показалось, поднял до 40.Щас комфорт и , наверно, экономия на восьми градусах от уставки по умолчанию.
А белорус понравился - простой и недорогой с необходимым минимумом функционала для микро ИТП

ПЫСЫ. Не понял точку минус 20 на улице - подача 95. Котельная за последние 30 лет больше 70 не выдавала, и это в минус 25. И как это в радиаторе иметь 95 градусов? стопроцентный ожог. Слыхал, у буржуев стандарт 70/50, а у нас наследие 105/90 и 95/70 - для каллориферов приточек хорошо, а в отопление с полами и завесами только с подмесом или с теплообменниками.

Сообщение отредактировал skydry - 7.4.2023, 22:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.4.2023, 23:05
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(skydry @ 20.2.2023, 13:47) *
ещё немного ненужной информации

полез разбираться поглубже, нашел ещё один способ дурить население.
Понятие соцнорма на потребление электроэнергии - в январе по низкому тарифу 196 квтчас , а в феврале 176 квтчас. Логика вроде есть - январь - 31 сутки, февраль - 28 суток.
Реально же рассчет ведется по показаниям от 23 числа прошлого месяца до показаний 23 числа текущего.......... и получается , что в расчетном периоде за февраль 31 сутки ( с 23.01 по 23.02) , а соцнорма распросртаняется только на 28 суток.
Переплата за 3 суток в масштабах страны............

Вы не с той стороны подошли. В данном случае стоит рассматривать отчего вывели соцнорму. Это некий средний показатель потребления и для снижения тарифа местная власть дотирует ресурсоснабжателям расходы, а по потреблению выше этого колва- уже по тарифу без дотирования. Так что тут несколько в иную сторону идут огромные денжищщи в масштабах страны.
У меня дома отопление в квитке с двумя позициями- отопление нормативной площади на колво зарегиных по одному тарифу и потом остальная площадь квартиры по другому тарифу, который несколько повыше.В иных регионах так с водой и канальей, в других и с электрой и с теплом, тут на что местная власть денег на дотирование найдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 8.4.2023, 10:27
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Цитата:Слыхал, у буржуев стандарт 70/50, а у нас наследие 105/90 и 95/70 - для каллориферов приточек хорошо, а в отопление с полами и завесами только с подмесом или с теплообменниками.

У буржуев пониженную температуру обеспечивает автоматика при независимых схемах , да и стандарт в разных странах на отопление разный(95-70, 80-60 , 70-50 это только у нас а есть и другие) .Ни один объект без неё у вас не примут. Но под такую температуру и выбираются ещё при проектировании радиаторы с увеличенной площадью теплоотдачи , да и дома давно строятся с более низкими теплопотерями.

Теперь по теплосчётчику. Если есть сомнения или проблемы , то его необходимо сдать в проверку .Там установят точную причину, если идёт неисправность или есть какие то отклонения.
А отопительный регулятор надо выбирать не просто ПЛК с какой то программой а специализированный. У них есть все необходимые функции и возможности работы по установленного вами температурному графику,с пониженями день ночь с утренним натопом или даже остановкой по времени.Они могут сами запускать систему и останавливать по заданной температуре наружнего воздуха.Они , при разной скорости изменения внешней температуры, вырабатывают алгоритм и не сразу повышают или понижают температуру теплоносителя ,учитывая инерционность стен на передачу тепла .Могут ограничивать предел максимальной температуры теплоносителя в системе .Могут управлять циркуляционными насосами. Ну и так далее. Они стоят денег но себя вполне окупают и оправдывают.Да и в настройках очень просты .

Расход тепла по дому вы можете контролировать и сами (приблизительно) .Надо зная формулу для построения температурного графика (есть в справочниках и даже можно найти здесь в ответах на форуме), расчётный температурный перепад (обычно 95-70),тепловую нагрузку вашего здания ,проектную, и узнать среднюю температуру по дням (метеостанция или в теплосетях, у них это есть в обязательном порядке) текущего месяца .И просто произвести расчёт тепла за отопительный период.Затем показание умножьте на 0.8.Вы должны быть где то в этом диапазоне. Кроме того, вы ,зная расчётную формулу и имея показывающий регулятор отопления (температура наружного воздуха в данный момент )плюс показания теплосчётчика по параметрам теплоносителя плюс показания термометров самой системы отопления можете проверить точность (относительную) показаний расхода тепла в данный момент и если знаете формулу баланса тепла то сможете вычислить расход теплоносителя в вашей системе, если она не зависима (это касается производительности насоса во втором контуре )да и в зависимой можно проверить .
Да если у вас на вводе стоят обычные термометры , проверьте только заливку масла в гильзы с ними , то можете по ним проверить что показывают термопары теплосчётчика.

Сообщение отредактировал svoroponov - 8.4.2023, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 8.4.2023, 10:50
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



У нас все теплоисточники имеют на выходах измерители учета теплоэнергии. А все здания ,ими отапливаемые , так же их имеют.По договорам снятие показаний определено на последний день текущего месяца. Это сделано и ещё по той причине ,что упрощает измерение потерь на трассах.То есть есть генератор тепла и потребители , разница между ними и есть потери тепла. Если они превышают нормативные то по закону нужны мероприятия или по их переизоляции или замене .Иначе возникают проблемы. Всё не нормативное оплачивается владельцами теплоисточников .Это дороговато и заставляет предпринимать меры.

Сообщение отредактировал svoroponov - 8.4.2023, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skydry
сообщение 9.5.2023, 20:51
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



чето форум у меня глюкнул.........всё , что понаписал, всё исчезло без следа.................
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных