Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Управление пожарными насосами
El13
сообщение 17.8.2017, 13:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773



Коллеги, у меня вопрос по пожарным насосам.
проектом ВК предусмотрены 2 пожарных резервуара (в каждом рабочий, резервный и жокей-насос).
Каждой группой насосов управляет установка Grundfoss control MX c выходом Modbus RTU.
В резервуарах также предусмотрены датчики уровня. Как я понимаю, к шкафам МХ их нельзя подключить и в логике они там не участвуют
Вопрос в следующем- как сделать переключение групп насосов в случае выхода из строя насосов одной группы или в случае, когда резервуар пуст по датчкикам уровня?
Есть ли какие=нибудь комплектные шкафы для данного случая, куда можно завести датчики уровня и сигналы аварии от шкафов МХ и осуществлять переключение?
К тому же, как я понимаю, группы насосов не должны работать одновременно-то есть еще и блокировку предусмотреть.
Так же видела такую схему управления в шкафах БУПН.
Подскажите-можно ли найти готовое решение или нужно просить отдел ВК убрать комплектные шкафы и закладывать все управление по новой, скажем, на системе Спрут?

Сообщение отредактировал El13 - 17.8.2017, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
starmos
сообщение 17.8.2017, 15:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Делал такую систему на программируемом реле. Только бак был один и насосы были обычные, включались контакторами. Датчик уровня ничем не управлял у меня - просто вывел сигнализацию и все, там такой здоровый бак был, что прозевать значительную утечку из него просто невозможно. Насколько помню алгоритм - жокей поддерживает давление, а если падает очень сильно - включается сначала основной насос, а в случае его отказа - резервный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
El13
сообщение 17.8.2017, 16:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773



у меня по заданию от смежников насосы 2 резервуара должны включится по датчику уровня в первом-если там вода кончилась, то включаются насосы второго резервуара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 17.8.2017, 17:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



А резервуары друг от друга далеко?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
El13
сообщение 17.8.2017, 17:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773



рядом.
В Грундфос мне посоветовали как вариант контроллер поставить, который по протоколу Модбас будет работой насосов управлять и переключать в случае аварии и падения уровня воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 17.8.2017, 17:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(El13 @ 17.8.2017, 17:26) *
рядом
Тогда я прям не знаю. С какой целью нужны две группы насосов (плюс ещё, наверное, двойная система заполнения резервуаров) если резервуары можно просто трубой соединить в один?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
El13
сообщение 17.8.2017, 17:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773



в личку ответила
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slider
сообщение 18.8.2017, 8:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.3.2009
Пользователь №: 31276



Вам поможет http://www.owen.ru/catalog/suna_121_kontro...sosami/49102907
с Modbus-RTU, Modbus-ASCII
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 10:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных