Коллеги, у меня вопрос по пожарным насосам. проектом ВК предусмотрены 2 пожарных резервуара (в каждом рабочий, резервный и жокей-насос). Каждой группой насосов управляет установка Grundfoss control MX c выходом Modbus RTU. В резервуарах также предусмотрены датчики уровня. Как я понимаю, к шкафам МХ их нельзя подключить и в логике они там не участвуют Вопрос в следующем- как сделать переключение групп насосов в случае выхода из строя насосов одной группы или в случае, когда резервуар пуст по датчкикам уровня? Есть ли какие=нибудь комплектные шкафы для данного случая, куда можно завести датчики уровня и сигналы аварии от шкафов МХ и осуществлять переключение? К тому же, как я понимаю, группы насосов не должны работать одновременно-то есть еще и блокировку предусмотреть. Так же видела такую схему управления в шкафах БУПН. Подскажите-можно ли найти готовое решение или нужно просить отдел ВК убрать комплектные шкафы и закладывать все управление по новой, скажем, на системе Спрут?
Сообщение отредактировал El13 - 17.8.2017, 13:45
|