> Pxg3l-pxc100d
4005446
сообщение 19.8.2017, 14:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.8.2017
Пользователь №: 326728



Подскажите пожалуйста можно ли настроить контроллер pxc100.d через шлюз pxg3l? или нужен адаптер USB LON?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 20.8.2017, 18:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Не пробовал, но думаю, что не получится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4005446
сообщение 21.8.2017, 7:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.8.2017
Пользователь №: 326728



А можете подсказать через какое оборудование можно программировать эти контроллеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 21.8.2017, 10:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Я использую Easylon USB Interface от Gesytec.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doctor_LON
сообщение 11.1.2018, 14:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 334794



еще раз порекомендую Echelon U10 как лучший вариант "карманного" адаптера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
student78rus
сообщение 21.3.2018, 14:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135887



Цитата(doctor_LON @ 11.1.2018, 14:07) *
еще раз порекомендую Echelon U10 как лучший вариант "карманного" адаптера


U10 как то не очень хочет работать с Desigo. Выдает ошибку о невозможности открытия LON1 или я что то не так делаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 23.3.2018, 14:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



А еще U10 периодически умирает без видимых причин.
Gesytec решает!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 17:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных