> Узел учета на наружной тепловой сети
PuMckuu
сообщение 21.8.2017, 8:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



Коллеги, добрый день.
Проектируется узел учета тепловой энергии на выходе с источника (2 трубы) на наружной тепловой сети, на улице на высоте 3 метра. Вычислитель необходимо установить рядом с расходомерами
Принципиальный вопрос в антивандальной защите и температуре окружающего воздуха в зимний период.
Планируется выполнить площадку для обслуживания со стенками и крышей из листового проката без утеплителя с выполнением окон продуха. С трубопроводов Ду300 планируется снять изоляцию для отопления площадки. Габариты площадки 5000х3000х3000мм. Параметры тепловой сети: Отопительный сезон - 150-70, межотопительный 70-40. Расчетная температура наружного воздуха -32 С.
Подскажите, был ли у кого аналогичный опыт? Не слишком ли жарко будет в узле летом? Холодно зимой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 21.8.2017, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(PuMckuu @ 21.8.2017, 13:30) *
Вычислитель необходимо установить рядом с расходомерами

??? Зачем?
Вычислитель поставьте "в антивандальной защите" в помещении кочегаров или другом удобном месте внутри котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 21.8.2017, 13:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Был похожий опыт, но вычислитель всё же располагался в 50 метрах от измерительных приборов, в помещении. Будка с измерительным оборудованием на высоте 5 метров, трубы без изоляции, ультразвук.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuMckuu
сообщение 21.8.2017, 13:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



Цитата(awlan @ 21.8.2017, 12:42) *
??? Зачем?
Вычислитель поставьте "в антивандальной защите" в помещении кочегаров или другом удобном месте внутри котельной.


Котельная сторонней организации. ТСО покупает тепло и на границе ставит счетчик. Котельная на данном этапе не хочет видеть у себя на территории никаких вычислителей, сейчас прорабатывается этот вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274