> компенсаторы на водопроводе, при прокладке в тоннеле, коллекторе
rinatbay
сообщение 22.8.2017, 8:38
Сообщение #1


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Здравствуйте. Подскажите, какие лучше применить компенсаторы для наружного водопровода, прокладываемого в коллекторе. Материал труб сталь. Диаметр от 100 до 400 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.8.2017, 9:08
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Лучше сильфонные. Но требуют грамотного расчета и монтажа - легко повредить.
Раньше сальниковые ставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 22.8.2017, 9:28
Сообщение #3


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



А пфрк, дрк можно использовать?



Сообщение отредактировал rinatbay - 22.8.2017, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.8.2017, 9:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Зачем компенсаторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.8.2017, 10:03
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(rinatbay @ 22.8.2017, 9:28) *
А пфрк, дрк можно использовать?

А его компенсирующая способность известна? Если да, то сравнивайте с расчетными значениями. Если нет, то нет.

Цитата(nagger @ 22.8.2017, 9:56) *
Зачем компенсаторы?

Может по расчету необходимы, самокомпенсации не хватает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.8.2017, 10:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Dmitry_vk @ 22.8.2017, 10:03) *
Может по расчету необходимы, самокомпенсации не хватает smile.gif

Ключевое слово "может". А был ли мальчик расчет?

upd: ни разу (из двух-трех - немного, но всё-таки) не встречал компенсаторов на стальных водопроводах в коллекторах.

Сообщение отредактировал nagger - 22.8.2017, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 22.8.2017, 10:57
Сообщение #7


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(nagger @ 22.8.2017, 10:33) *
upd: ни разу (из двух-трех - немного, но всё-таки) не встречал компенсаторов на стальных водопроводах в коллекторах.

Я тоже не видел компенсаторов на водопроводе. НО...

СП 31.13330.2012
11.9 На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях следует предусматривать установку:
...
компенсаторов;


11.16* Компенсаторы следует предусматривать:

- на трубопроводах, стыковые соединения которых не компенсируют осевые перемещения, вызываемые изменением температуры воды, воздуха, грунта;

- на стальных трубопроводах, прокладываемых в тоннелях, каналах или на эстакадах (опорах);

- на трубопроводах в условиях возможной просадки грунта.



Сообщение отредактировал rinatbay - 22.8.2017, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.8.2017, 12:57
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(nagger @ 22.8.2017, 10:33) *
Ключевое слово "может". А был ли мальчик расчет?

Полностью согласен, строго по расчету.
Видел живьем, и не один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 22.8.2017, 14:55
Сообщение #9


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Для вчшг точно не нужны компенсаторы. Сначала хотел вчшг класть, но все таки принял сталь.

Цитата(nagger @ 22.8.2017, 10:33) *
А был ли мальчик расчет?

∆L = 0,0115 × 40 градусов × 200 м = 92 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 22.8.2017, 15:13
Сообщение #10


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.8.2017, 16:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(rinatbay @ 22.8.2017, 14:55) *
40 градусов

Откуда 40?
Во-вторых, даже если, то почему вы решили, что нужен компенсатор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных