Допустим на час пожара нам нужно 100м3 воды. на 3 часа пожара нам нужно 300 м3. ставим два резервуара. в соответствии с СП 8 пункт 8.3 При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п. 9.3. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен при условии выполнения требований п. 8.2. Еще есть пункт 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
чтобы не пришлось ставить два резервуара по 300 м3 каждый, а поставить 2 по 150м3 можем ли мы:
1. Если она кольцевая могу ли я тянуть от нее два ввода? или достаточно одного ввода от кольцевой сети если он менее 200 м будет от кольца до резервуара? или без разницы кольцевая сеть или нет, но два разных ввода от разных сетей нужно?
|