> Расчет объема проходящего воздуха на работу котла, Расчет кол-ва воздуха в трубе котла
11Therion11
сообщение 30.8.2017, 0:14
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Доброго времени суток! Господа помогите рассчитать!!! Анемометра и трубки Пито нет. Есть напоромер и тягонапоромер!!!
Вентилятор котла, на горение, может проталкивать через трубу внутр. диаметром 120 мм от 20-до 360 м3 воздуха в зависимости от скорости вращения вентилятора.
Тягомер прямо на входе в трубу (вплотную к нижнему внутреннему краю) показывает разряжение в 1,4 кПа на большом горении и 0,2 кПа на малом.
Как посчитать объем воздуха проходящий через трубу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.8.2017, 1:18
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(11Therion11 @ 30.8.2017, 0:14) *
Тягомер прямо на входе в трубу (вплотную к нижнему внутреннему краю) показывает разряжение в 1,4 кПа на большом горении и 0,2 кПа на малом.
Как посчитать объем воздуха проходящий через трубу?

Вы имеете в виду объёмный расход?
Топливо - газ?
Померяйте!! расход газа по счётчику!!!
Посчитайте расход воздуха по результатам анализа уходящих газов!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 30.8.2017, 20:48
Сообщение #3


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(tiptop @ 30.8.2017, 1:18) *
Вы имеете в виду объёмный расход?
Топливо - газ?
Померяйте!! расход газа по счётчику!!!
Посчитайте расход воздуха по результатам анализа уходящих газов!!!!!!!!!!!!!!!!


ММ ... а поподробнее.. как это сделать?? расход на малом горении 12 м3, О2 2,8 %, СО2 10.2%, ,АЛЬФА 1,15 , СО 17ппм Тгазов 96 грд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.8.2017, 21:20
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Там топка газоплотная?
Элементный состав газа известен?

Несколько лет назад я считал так:

Прикрепленный файл  untitled.GIF ( 15,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 30.8.2017, 23:48
Сообщение #5


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(tiptop @ 30.8.2017, 21:20) *
Там топка газоплотная?
Элементный состав газа известен?

Несколько лет назад я считал так:

Прикрепленный файл  untitled.GIF ( 15,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8



С топкой заминка!! На малом горении в топке разряжение от 20 до 45 Па в зависимости от температуры наружного воздуха, а вот на большом горении топка в состоянии напора от 35 до 70 Па опять же в зависимости от темпы наружного воздуха и тяги в дымоходе. (я считаю что топка уравновешенная но без дымососа).
Элементный состав дымовых газов я давал выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 20:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных