> Толщина стали у воздуховодов, Как определить толщину стали воздуховода для воздуха t=200 градусов
Tania222
сообщение 31.8.2017, 11:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.7.2017
Пользователь №: 325509



Помогите разобраться. Подрядная организация заложила воздуховоды из нержавеюшей стали толщиной 0,8 для вытяжной системы удаления выхлопных газов в железнодорожном депо, воздух в которых достигает температуры 200 градусов. Делаю ли какой расчет чтобы определить толщину стали, как понять будет ли достаточно 0,8? Может есть в нормах какие то испытания для воздуховодов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.8.2017, 11:53
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Температура в дымоходах газовых нагреваетелей достигает 250 (и более) градусов. Дымоходы выполняются из нержавеющей стали толщиной порядка 0,55 - 0,6. В чём у Вас сомнения? Это раз.
Второе - "достигает 200 градусов" - на какой протяжённости от точки приёма выхлопных газов? Совсем нет разбавления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tania222
сообщение 31.8.2017, 12:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.7.2017
Пользователь №: 325509



Цитата(Skaramush @ 31.8.2017, 11:53) *
Температура в дымоходах газовых нагреваетелей достигает 250 (и более) градусов. Дымоходы выполняются из нержавеющей стали толщиной порядка 0,55 - 0,6. В чём у Вас сомнения? Это раз.
Второе - "достигает 200 градусов" - на какой протяжённости от точки приёма выхлопных газов? Совсем нет разбавления?

В ТЗ указано от 100 до 200, это все информация. 0,55-0,6 я считаю не допустимое значение для этого случая. В СП 7 п. 6.13 говорит о том, что толщина д. б . не менее 0,8 мм. еще про компенсаторы линейных тепловых расширений должны быть, что это. В проекте ничего не предусмотрено

Сообщение отредактировал Tania222 - 31.8.2017, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tania222
сообщение 31.8.2017, 12:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.7.2017
Пользователь №: 325509



----

Сообщение отредактировал Tania222 - 31.8.2017, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 23:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных