Добрый день! Коллеги-проектировщики, поделитесь опытом, где целесообразнее устанавливать воздушно-тепловую завесу в общественном здании при наличии тамбура: непосредственно в вестибюле, или в тамбуре? а если в тамбуре, то над наружной дверью или над внутренней, ведущей в вестибюль? и что самое интересное, как обосновываете принятое решение перед экспертизой? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
theROGER
сообщение 1.9.2017, 12:25
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.8.2017
Пользователь №: 327212



Здравствуйте! тут вы должны понять, что если Воздушные завесы поставить на вестибюли, то вы должны ставить коэф. на стену(который соприкас. с тамбуром) как наруж. стену, но по меньшей степени, и вот вообще одной из функций теплового завеса, это создавать барьер между воздухом внутр. и нар. так что будет правильнее если вы поставите на тамбур у нар. дв. sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 1.9.2017, 12:45
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



в вестибюле
7.7.1. Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать:
б) у наружных дверей вестибюлей общественных и административно-бытовых зданий

чем правильнее то? в тамбуре за минуту будет +40
если завеса с концевиком, то ночью она замерзнет

наружная дверь это та через которую идут на улицу, а не в кабинет
т.е. двери из вестибюля и из тамбура обе наружные

тамбур прямой служит от прорыва хол воздуха в пом. т.е. чел вошел в тамбур закрыл дверь, открыл дверь в вестибюль, усё тамбур свое дело сделал
если идет куча людей, обе двери постоянно открыты тогда см. п. 7.7.1 и вешай завесу

P.s. пришла в голову мысля, ежели завесу включать по двум концевикам на обоих дверях... типа энергоэффективность)))

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 1.9.2017, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 9:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных