Уважаемые специалисты!.Подскажите :
Есть подземная автостоянка под жилом домом ( не частном) Необходимо ли делать для системы АПТ патрубки с соединительными головками для подключения пожарной техники выведенными наружу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 31.8.2017, 21:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(prokhorova @ 31.8.2017, 19:34) *
Уважаемые специалисты!.Подскажите :
Есть подземная автостоянка под жилом домом ( не частном) Необходимо ли делать для системы АПТ патрубки с соединительными головками для подключения пожарной техники выведенными наружу.

Вопрос регламентируется пунктами 5.10.19 и 5.10.20 СП5. Но их можно понять так, что если системе АПТ для работы хватает гарантированного городского давления и насосная отсутствует, головки вроде бы и не нужны. cool.gif
В принципе, всё это относится не только к подземным автостоянкам.

Сообщение отредактировал BTS - 31.8.2017, 21:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 31.8.2017, 21:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В СП154, относящимся только к встроенным подземным автостоянкам, формулировка , IMHO, более удачная, требующая предусматривать головки вне зависимости от наличия насосной:
6.2.3 В подземных автостоянках внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нютик
сообщение 4.9.2017, 12:36
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227205




Добрый день!
У самой недавно возникал такой вопрос.
ГОСТ 12.3.046-91 п.8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных