Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление 23-этажного дома
niko2105
сообщение 5.9.2017, 9:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проектируется 23-этажный жилой дом, высота 69 м.
Система отопления - централизованная, присоединение - независимое, параметры теплоносителя 150-70, давление в подающем трубопроводе - 79 м вод. ст, в обратном - 43 м вод ст, приборы отопления - панельные радиаторы Prado Classiс, максимальное избыточное рабочее давление теплоносителя для радиаторов 0,9 МПа
Система двухтрубная с поэтажными коллекторами, еще отдельный стояк на отопление лифтового холла.
В аналогичном проекте, сделанном до меня, система отопления самой жилой части была без зонирования, а система отопления лифтового холла была разделена на 2 части.
1 Необходимо ли зонирование по высоте и если да, то на каждую зону необходим отдельный теплообменник?
2 Если нет, то лучше поднять главный стояк на чердак и там разводить, а обратку собирать внизу? Или и подачу и обратку расположить в подвале и условно сделать 2 П-образных стояка на коридорные коллекторы жилья и радиаторы в лифтовом холле?
Заранее благодарен


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 5.9.2017, 12:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



1. СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий. п.7.3 Так как сам СП к вашему зданию не относиться (из-за высоты) первое предложение в этом пункте игнорируйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 5.9.2017, 13:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Не надо ни чего делить.

Раскидать подачу и обратку можно тока если здание не секционное. Если секционное то смысла нет, ибо все равно все будет в секционном узле управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 6.9.2017, 10:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Спасибо, понял, что делить не надо. Теперь вопрос в том, где расположить подачу и обратку, здание одноподъездное, главспец настаивает на том, чтобы подачу разводить по чердаку, говорит по опыту такая система работает лучше, получается попутка, но я не вижу смысла в этом, так как по квартирам разводка от коллекторов все равно тупиковая и смысла тянуть наверх главный стояк тоже не вижу. Кто может подсказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 6.9.2017, 12:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1643
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(niko2105 @ 5.9.2017, 9:20) *
Проектируется 23-этажный жилой дом, высота 69 м.
Система отопления - централизованная, присоединение - независимое, параметры теплоносителя 150-70, давление в подающем трубопроводе - 79 м вод. ст, в обратном - 43 м вод ст, приборы отопления - панельные радиаторы Prado Classiс, максимальное избыточное рабочее давление теплоносителя для радиаторов 0,9 МПа
Система двухтрубная с поэтажными коллекторами, еще отдельный стояк на отопление лифтового холла.
В аналогичном проекте, сделанном до меня, система отопления самой жилой части была без зонирования, а система отопления лифтового холла была разделена на 2 части.
1 Необходимо ли зонирование по высоте и если да, то на каждую зону необходим отдельный теплообменник?
2 Если нет, то лучше поднять главный стояк на чердак и там разводить, а обратку собирать внизу? Или и подачу и обратку расположить в подвале и условно сделать 2 П-образных стояка на коридорные коллекторы жилья и радиаторы в лифтовом холле?

Если систему планируете двухтрубную, то при чём здесь П-образные стояки? П-образные стояки - это в однотрубных системах.

На мой взгляд, делать ли зонирование зависит от применяемой балансировочной арматуры на входе в поэтажные коллекторы. Если устанавливать АРПД, в защищенных замком (от жильцов) поэтажных коллекторных шкафах на каждом этаже, то, думаю, можно обойтись и одной зоной. Если же нет, то лучше бы разделить на две зоны.

1 Вопрос уже ответил.

2 Вопрос. На мой взгляд, лучше поднять главный стояк на чердак, а оттуда делать розлив вниз. Одной зоной или нет - решайте в зависимости от того, какую арматуру Вам даст применить Ваш работодатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 7.9.2017, 9:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



если 1 подъезд то это 1 ЛХ. Это 1 стояк. Можд быть еще стояк в ЛК. ЛК может быть 2 если дом галлерейного типа. Тогда стояка три, два из которых в ЛК. Зачем главный стояк то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 7.9.2017, 9:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
главспец настаивает на том, чтобы подачу разводить по чердаку, говорит по опыту такая система работает лучше, получается попутка,

Вертикальная двухтрубная попутка для зданий выше 5 этажей никогда не отличалась хорошей гидравлической устойчивостью по сравнению с двухтрубкой с нижним розливом и однотрубкой с верхним розливом, поэтому ссылка на опыт очень сомнительна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 13:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных