Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Давление продувочного инертного газа не должно превышать давления в продуваемой системе
Bomba
сообщение 5.9.2017, 19:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Вопрос по требованию ПБ 03-598-02 Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды
пункт 22.11. гласит, что давление продувочного инертного газа не должно превышать давления в продуваемой системе. У меня водород в трубе 1,5-2 кгс/см2, продувочный азот до 3,5 кгс/см2. Причем вся арматура и продуваемое оборудование рассчитано на гораздо большее максимальное давление. Эксперт пишет замечание, что давление должно быть меньше.
Что за странное требование? Логически не могу понять его смысл. Понятно, что нельзя подавать больше максимального, но причем тут рабочее то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 5.9.2017, 20:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



"Наслаждайтесь отечественными нормами" (С)
Х.З. Я тоже считаю, что должно быть не выше расчетного, но он эксперт. Если упрется, делайте как по 22.13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 5.9.2017, 20:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(T-rex @ 5.9.2017, 20:19) *
"Наслаждайтесь отечественными нормами" (С)
Х.З. Я тоже считаю, что должно быть не выше расчетного, но он эксперт. Если упрется, делайте как по 22.13

Да ваще блин. Тут речь может быть про электролиз, у меня то вообще просто обращение водорода. Мрак какой-то, городить регуляторы давления для продувки куска трубы с арматурой. Попробую объяснить, может проникнется )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274