ntgkjnt[ybr
сообщение 7.9.2017, 15:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327754



добрый день коллеги. есть проблема, бак-аккумулятор 2000м3 t верх=81градус, tниз=51градус, tнаружного возд. = +12, t на поверности теплоизоляции (100мм мин плита покрытая оцинковкой) +1 градус. понимаю что изоляция не держит. как аргументированно и попроще объяснить деньгодержателям что надо переделывать изоляцию, пытался объяснить говорят такого не может быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.9.2017, 18:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Найдите мужика с тепловизором, за 10 минут сделает кучу снимков. Всё будет наглядно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leonid L
сообщение 8.9.2017, 10:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323933



Цитата(ntgkjnt[ybr @ 7.9.2017, 15:03) *
добрый день коллеги. есть проблема, бак-аккумулятор 2000м3 t верх=81градус, tниз=51градус, tнаружного возд. = +12, t на поверности теплоизоляции (100мм мин плита покрытая оцинковкой) +1 градус. понимаю что изоляция не держит. как аргументированно и попроще объяснить деньгодержателям что надо переделывать изоляцию, пытался объяснить говорят такого не может быть.


+ 1 от чего, воды или наружного воздуха (тогда хорошая изоляция)

да зачем тепловизор. посчитайте по температуре стенки тепловой поток, умножьте на площадь и покажите сколько они тепла в сутки и месяц тратят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 17.9.2017, 17:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Да, на тепловизорах с автоматической шкалой любой бак одинаково красным будет, хоть с теплоизоляцией, хоть вообще без нее.

А 0,1 м минваты - это вообще то очень хорошая теплоизоляция, дополнительное увеличение слоя очень мало что даст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
semdesyat dva
сообщение 20.9.2017, 14:52
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.3.2010
Пользователь №: 49136



В тепловизоре бак покрытый оцинковкой будет выглядеть зеркальным, переливаясь всеми цветами из-за отражения неба и окружающих предметов. Более точно можно подсчитать по разнице температур на входи и на выходе из бака. На сколько градусов в нем остывает вода при каком-то определенном расходе. Если какое-то время система работает со стабильными параметрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 21:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных