Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление
Дмитрий10011
сообщение 15.9.2017, 6:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Здравствуйте, объясните пожалуйста произвожу расчёт годовой потери тепла на трубопроводе сети потребителя,
не учитываемые приборами учета тепловой энергии. Мне не ясно откуда берутся нормы удельных тепловых потерь по магистрали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 15.9.2017, 6:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



"Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя", утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008. №325 - для наружных тепловых сетей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий10011
сообщение 15.9.2017, 7:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Не могу найти как считается сама норма удельных тепловых потерь

где - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/чм;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 15.9.2017, 7:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



п.11.3.2. абзац 2 - необходимо применять методы линейной интерполяции или экстраполяции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий10011
сообщение 15.9.2017, 8:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Нормы удельных тепловых потерь (ккал/(м*ч)
135000/(60*24)=93.75
Что нужно делать дальше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
в_михалыч
сообщение 15.9.2017, 15:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



Посмотрите методику МДК 4-05.2004, там есть реальный пример расчета тепловых потерь тепловой сети.
Нормы тепловых потерь из «Нормативов…», утвержденных приказом» №325. необходимо пересчитывать под конкретные условия: место (город); температуры грунта на глубине заложения трассы; вид, год прокладки; изоляция трубопроводов; температуры наружного воздуха; температурный график сетей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugene.raynor
сообщение 15.9.2017, 19:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075



Цитата(СИГ @ 15.9.2017, 7:28) *
п.11.3.2. абзац 2 - необходимо применять методы линейной интерполяции или экстраполяции

уважаемый! не поможете ли Вы мне вычислить мёртвую точку насоса системы водяного отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных