Гость_Гость_Maria_*
сообщение 24.1.2007, 13:12
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите расчет системы подпора воздуха в лифтовые шахты и
лестничную клетку узла «Г» при 8 лифтах.
Расчет по МДС 41-1.99 ограничивается 4 лифтами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 24.1.2007, 19:32
Сообщение #2


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Методики нет, но расход высчитывается по балансу с удаляемым. Поэтому количество лифтов особо не принципиально (необходимо и эмпирически проверять, но раз нет методик для 8-ми лифтов, то этим, видимо, и не занимались).
Хотя... может я ошибаюсь bestbook.gif

А можно на планировочки взгянуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Maria_*
сообщение 25.1.2007, 11:05
Сообщение #3





Guest Forum






Фрагмент планировки типового этажа.
Это офисная высотка в 26 этажей.
Правильно ли я понимаю, что стандартные методики расчета
не аодходят, т.к при расчетах надо учитывать аэродинамику здания (высота 120 метров)?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ofice1.dwg ( 59,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 25.1.2007, 18:55
Сообщение #4


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Это Москва? Если да, то изучите ВРЕМЕННЫЙ МГСН по высотным зданиям - я сам еще не изучал его.

http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....st&id=76970

1,04 Мб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Maria_*
сообщение 26.1.2007, 12:45
Сообщение #5





Guest Forum






Москва.
МГСН уже изучала, но по интересующему вопросу там ничего нет.
Так как же все-таки быть, когда лифтовых шахт более чем 4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 26.1.2007, 18:17
Сообщение #6


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Тогда надо рассчитывать как для 4-х - получим некий расход и делим его на два (по 1/2 в каждую группу из 4-х лифтов). Подпор в л/к отдельный

Может быть так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 15:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных