> УПП Danfosss Mcd500, Запуск без двигателей
azan2004
сообщение 26.9.2017, 11:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.1.2010
Из: Экибастуз
Пользователь №: 45530



Здравствуйте!
Можете подсказать можно ли УПП Danfosss MCD500 прохлопать без подключенных двигателей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 26.9.2017, 13:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 26.9.2017, 16:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Pawel @ 26.9.2017, 13:20) *
Нет.

А почему так категорично?
И даже попробовать нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azan2004
сообщение 27.9.2017, 6:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.1.2010
Из: Экибастуз
Пользователь №: 45530



может как то можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 27.9.2017, 14:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Вы почитайте мануал, функционал и т. д. и т. п. и сразу всё будет понятно.
Попробуйте, и сразу всё узнаете, я выводы делал почитав мануал.
Отключив все защиты может и можно.

Сообщение отредактировал Pawel - 27.9.2017, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 27.9.2017, 16:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Pawel @ 27.9.2017, 14:01) *
Вы почитайте мануал, функционал и т. д. и т. п. и сразу всё будет понятно.
Попробуйте, и сразу всё узнаете, я выводы делал почитав мануал.
Отключив все защиты может и можно.

Ну это уже не просто "Нет!",
а даже вполне можно, изменив в параметре 2-4 20 на 0.
А топикстартёру пожелание: не бояться читать мануалы.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 27.9.2017, 16:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azan2004
сообщение 4.10.2017, 11:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.1.2010
Из: Экибастуз
Пользователь №: 45530



Я читал, просто думал может еще что то подскажут те люди кто уже практически делал. А так мануалы читаем постоянно. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 4.10.2017, 11:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Интересно, как УПП проигнорирует отсутствие обмоток двигателя перед запуском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 4.10.2017, 19:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(DriverFirst @ 4.10.2017, 11:56) *
Интересно, как УПП проигнорирует отсутствие обмоток двигателя перед запуском.

А как оно узнает, что их там нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 4.10.2017, 20:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Если конечно наличие соединения выходных фаз не является обязательным условием работы УПП...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 5.10.2017, 13:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Если цель запустить-прохлопать в принципе - то тогда подключите вместо двигателя три лампы накаливания, соединенные в звезду. И хлопайте на здоровье. Но не забудьте про всякие защиты типа минимального тока.
Ну и еще - при такой нагрузке могут работать некорректно некоторые функции УПП (например, пуск с токоограничением). Не факт, что будут работать не корректно, но могут (это мое предположение, конкретно с MCD500 не знаком).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 17:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных