Сделал приспособление и уточнил перепад давлений в месте установки Устройства.
При расходе теплоносителя 4,5 м3/ч получилось 0,55 кгс/см2. Это, типа,
сопротивление местной системы - по терминологии тепловиков.
Система отопления дома нормально работает и до 4 м3/ч. Перепад давлений при таком расходе должен быть меньше процентов на 25%. Правильно же? Значит, можно рассчитывать на перепад 0,44 кгс/см2.
Насос 25/80 (характеристика - последний рисунок в сообщении #20,
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...&p=1323426) при 4 м3/ч создает давление 5,5 м.в.ст, или 0,55 кгс/см2. Т.е.,
должен подойти. Но запаса практически нет, и сколько потеряется на отводах, фильтре, поворотах, расходомере - точно не знаю. Думаю, что не много.
Вариант с двумя расходомерами Ду15, с тройниками и прочим выглядит уже менее оптимистично, потери напора там явно больше.
Насос 25/60 точно не попрет!
Додумал еще, что нужен какой-то датчик давления, чтобы отключал насос при внезапной остановке котельной - у нас такое случается. А то насос будет молотить всухую и выйдет из строя.
Правильно? Повторный запуск, естественно, вручную.
Сообщение отредактировал ДонКихот - 12.12.2017, 0:18