> Откуда такое правило кто знает ?, Резьбовое соединение должно обслуживаться и иметь возможность доступа
shatiloleg
сообщение 28.9.2017, 12:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201585



Здравствуйте. Объект: гостиница. Подрядчик по монтажу водоснабжения и водоотведения прислал письмо с следующим содержанием: "Проектом предусмотрены фасонные части: UPONOR SMART AQUA RTM водорозетка латунь 20-1/2" ВР 20А предусматривающее резьбовое соединение. В соответствии со СНИП резьбовое соединение должно обслуживаться и иметь возможность доступа. Требуется заменить указанные фасонные части на аналогичные по диаметру трубопроводов, но с соединением "пресс". В каком СНИПе это правило прописано ? Нужно ли заменить данный фитинг или можно как то отписаться ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Shalatonin
сообщение 28.9.2017, 12:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(shatiloleg @ 28.9.2017, 13:15) *
Здравствуйте. Объект: гостиница. Подрядчик по монтажу водоснабжения и водоотведения прислал письмо с следующим содержанием: "Проектом предусмотрены фасонные части: UPONOR SMART AQUA RTM водорозетка латунь 20-1/2" ВР 20А предусматривающее резьбовое соединение. В соответствии со СНИП резьбовое соединение должно обслуживаться и иметь возможность доступа. Требуется заменить указанные фасонные части на аналогичные по диаметру трубопроводов, но с соединением "пресс". В каком СНИПе это правило прописано ? Нужно ли заменить данный фитинг или можно как то отписаться ?

СП 30.13330.2016 п.п.5.4.10 "Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе (за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры) без доступа к стыковым соединениям, не допускается"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shatiloleg
сообщение 28.9.2017, 12:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201585



А для пластиковых и металлопластиковых труб это правило распространяется ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.9.2017, 13:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



обратитесь в представительство UPONOR, что они скажут о своих фитингах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.9.2017, 14:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
А для пластиковых и металлопластиковых труб это правило распространяется ?

да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 28.9.2017, 14:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Shalatonin @ 28.9.2017, 12:20) *
СП 30.13330.2016 п.п.5.4.10 "Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе (за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры) без доступа к стыковым соединениям, не допускается"

Как раз случай топикстартера, ибо у него таки "угольник для присоединения настенной водоразборной арматуры", можно от замечания отбиться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.9.2017, 15:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата
СП 30.13330.2016 п.п.5.4.10 "Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе (за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры) без доступа к стыковым соединениям, не допускается"

а у ТС пластик с резьбовыми фитингами.
были случаи, КИСАН на резьбе в стяжку клали.
я бы тоже не решился закласть резьбу в стяжку, но проконсультировался бы в производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 28.9.2017, 15:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Подрядчик правильно замечание написал. Я в стяжке на водопроводе никогда соединения не закладываю, даже п/п на сварке. Только цельную трубу в бухтах. Все соединения открыто только, либо с возможностью доступа(лючок и т.д.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 30.9.2017, 18:55
Сообщение #9


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(shatiloleg @ 28.9.2017, 14:15) *
Здравствуйте. Объект: гостиница. Подрядчик по монтажу водоснабжения и водоотведения прислал письмо с следующим содержанием: "Проектом предусмотрены фасонные части: UPONOR SMART AQUA RTM водорозетка латунь 20-1/2" ВР 20А предусматривающее резьбовое соединение. В соответствии со СНИП резьбовое соединение должно обслуживаться и иметь возможность доступа. Требуется заменить указанные фасонные части на аналогичные по диаметру трубопроводов, но с соединением "пресс". В каком СНИПе это правило прописано ? Нужно ли заменить данный фитинг или можно как то отписаться ?

Цитата(lovial @ 28.9.2017, 16:54) *
Как раз случай топикстартера, ибо у него таки "угольник для присоединения настенной водоразборной арматуры", можно от замечания отбиться...

соединение трубы к розетке (в стене, замурованное) - на пресс-фитинг.
подключение крана к розетке - внутренняя резьбе в стене. может быть "заподлицо". можно кран ввернуть и вывернуть. до момента установки арматуры - глушиться пробкой резьбовой.
трубу в стене желательно пропустить в гофре. чтобы обеспечить возможность температурного изменения длины.

чего тут отбиваться - нормальное и правильное решение.
когда начнет резьба в стене мокнуть - проектировщику от икоты не избавиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.10.2017, 9:47
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Слава богу, что правильные монтажники не перевелись ещё)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных