Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление вестибюль
fox-cub91
сообщение 28.9.2017, 17:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.10.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 165716



Здравствуйте. Не могу уяснить для себя, если помещение названо вестибюль, нужно ли делать из него дымоудаление?
В п. 7.2 СП 7.13130.2013 слово вестибюль отсутствует. Но по сути, не вижу отличия вестибюля 110 на картинке от коридора.
Но в помещении нет естественного проветривания, оно П образной формы и длина более 15 м, здание производственное, с административными помещениями., число этаже более 2. Т.е. если не цепляться за отсутствие слова вестибюль, то нужно по пункту в). Пом. 101 незадымляемая лестничная клетка типа Н2, т.е. нужно по пункту г).
Дымоудаление из выходящих в вестибюль помещений не предусмотрено. Двери в дымогазонепроницаемом исполнении.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.PNG ( 86,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SundayFunday
сообщение 30.9.2017, 23:40
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.5.2016
Пользователь №: 296315



По-хорошему нужно, на это нам намекает п.7.2 ж) в СП 7.13130. "ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:

- площадью 50 мСП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 мСП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fox-cub91
сообщение 1.10.2017, 10:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.10.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 165716



SundayFunday, спасибо за ответ.
Я тоже пришел к выводу что нужно, подсказали более опытные коллеги, но по другой причине.
Причина - в помещение выходит лк типа Н2, в нее обязательно делается подпор, а значит, по п7.1. обязательно должно быть дымоудаление, К сожалению, поздно нашел тему, в которой данный вопрос был раскрыт http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23527&st=0, начиная с 22 сообщения многоуважаемого ИОВ. (Странно, поиск по форуму результатов не давал, а после создания темы, читал другие, и наткнулся... sad.gif ).
Про пункт 7.2 ж мне интересно, технологи численность людей не задавали в вестибюле, а должны были, получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SundayFunday
сообщение 1.10.2017, 20:36
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.5.2016
Пользователь №: 296315



fox-cub91, точно я не подскажу, но мои мысли по этому поводу: открыть СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения и, начиная с п. 5.11 идут таблицы минимальной площади для посетителей. Тут мы делаем обратную задачу, от известной общей площади через минимальную площадь находим количество людей. Площадь вестибюлей, кстати, есть в п.5.39. Если здание жилое многоквартирное, то тут мы открываем СП 54.13330.2016 и смотрим п.4.2.4 "При проектировании зданий с помещениями общественного назначения следует руководствоваться СП 118.13330". Значит, мы можем рассчитать кол-во людей в вестибюле жилого дома по СП 118 для общественных зданий. Но это мои рассуждения, пусть меня поправят знающие люди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных