Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос. Автоматическое регулирование внутренней температуры по наружной
Yuri Z
сообщение 28.9.2017, 22:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.2.2017
Пользователь №: 315785



Здравствуйте!

Я не являюсь специалистом по автоматизации, занимаюсь проектированием вент. систем. Возможно ли реализовать следующею схему по автоматизации?

Проектирую центральный кондиционер, при помощи его должна поддерживается внутренняя температура помещения. Необходимо чтобы поддерживаемая внутренняя температура автоматически задавалась исходя из значения температуры наружного воздуха. К примеру, по такому температурному графику:
- наружный меньше +10, установка на внутренней будет +17
- наружный от +10 до +12, установка на внутренней будет +18
- наружный от +13 до +15, установка на внутренней будет +19
- наружный от +16 до +18, установка на внутренней будет +20
- и так далее

Есть такая идея, повторюсь, я "не очень" разбираюсь в автоматизации. Если нельзя реализовать такое на каком-нибудь центральном контроллере, то может сделать следующим образом? Есть выносной ручной регулятор внутренней температуры воздуха который дает сигнал на центральный контроллер и тогда к нему "прикрутить" или заменить его контроллером в котором можно реализовать температурный график что описан выше и этот контроллер будет выдавать сигнал как бы от выносного ручного регулятора внутренней температуры воздуха.

Может кто то сталкивался с такой задачей и каким то образом решал её?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.9.2017, 22:24
Сообщение #2





Guest Forum






Сделать все можно, не понятно только , зачем нужно такое делать.
..............
ПИшите задание на автоматизацию, отдаете автоматчику, вам то зачем загружаться.
...........
Меня че то подобное спрашивали, как выяснилось, товарищ хотел так воздушное отопление сделать, пришлось объяснить. что так это не делается.

Сообщение отредактировал Blade runner - 28.9.2017, 22:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрес
сообщение 28.9.2017, 22:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236429



Да решал подобную задачу.
На прогр реле симёне лого.
Тут момент такой какой должен принять сигнал ваш центральный кондиционер.

Сообщение отредактировал Андрес - 28.9.2017, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 28.9.2017, 23:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(Yuri Z @ 28.9.2017, 22:22) *
Здравствуйте!

Я не являюсь специалистом по автоматизации, занимаюсь проектированием вент. систем. Возможно ли реализовать следующею схему по автоматизации?

Проектирую центральный кондиционер, при помощи его должна поддерживается внутренняя температура помещения. Необходимо чтобы поддерживаемая внутренняя температура автоматически задавалась исходя из значения температуры наружного воздуха. К примеру, по такому температурному графику:
- наружный меньше +10, установка на внутренней будет +17
- наружный от +10 до +12, установка на внутренней будет +18
- наружный от +13 до +15, установка на внутренней будет +19
- наружный от +16 до +18, установка на внутренней будет +20
- и так далее

Есть такая идея, повторюсь, я "не очень" разбираюсь в автоматизации. Если нельзя реализовать такое на каком-нибудь центральном контроллере, то может сделать следующим образом? Есть выносной ручной регулятор внутренней температуры воздуха который дает сигнал на центральный контроллер и тогда к нему "прикрутить" или заменить его контроллером в котором можно реализовать температурный график что описан выше и этот контроллер будет выдавать сигнал как бы от выносного ручного регулятора внутренней температуры воздуха.

Может кто то сталкивался с такой задачей и каким то образом решал её?


Это легко решается с помощью свободнопрограммируемого контроллера. Даже у многих стандартных программ контроллеров от производителей есть такая функция. Называется "Компенсация уставки по наружной температуре".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuri Z
сообщение 28.9.2017, 23:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.2.2017
Пользователь №: 315785



Blade runner,
В холодный период с отоплением в частности с воздушным согласен, там реализуется другой подход. Задаётся постоянная необходимая температура в помещении и контролируется температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры, так же по графику.
С кондиционированием летом немного сложнее, если грубо, то нельзя держать +20 при температуре за "бортом" +26 по причине возможных простудных заболеваний.

Задание на автоматизацию давал в пару вент. контор, одни сказали что не могут, другие думают.... Я тоже задумался, не ужели это сложно, логика вроде простая.


Андрес,
Можно немного подробней на счет сигнала, что должен принять центральный кондиционер. Что вы имели виду?





Igorchello,

Спасибо за информацию, теперь буду хоть немного ориентироваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.9.2017, 23:57
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Yuri Z @ 28.9.2017, 22:53) *
Blade runner,
В холодный период с отоплением в частности с воздушным согласен, там реализуется другой подход. Задаётся постоянная необходимая температура в помещении и контролируется температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры, так же по графику.
С кондиционированием летом немного сложнее, если грубо, то нельзя держать +20 при температуре за "бортом" +26 по причине возможных простудных заболеваний.

Если так , то смысл есть. Технически это не сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 29.9.2017, 12:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Yuri Z @ 28.9.2017, 22:22) *
... ...
Проектирую центральный кондиционер, при помощи его должна поддерживается внутренняя температура помещения. Необходимо чтобы поддерживаемая внутренняя температура автоматически задавалась исходя из значения температуры наружного воздуха. К примеру, по такому температурному графику:
- наружный меньше +10, установка на внутренней будет +17
- наружный от +10 до +12, установка на внутренней будет +18
- наружный от +13 до +15, установка на внутренней будет +19
- наружный от +16 до +18, установка на внутренней будет +20
- и так далее

... ...


А как далее? Что делать, если датчик сдох? Что делать, если датчик не сдох, а считывание неправильное?
Вы себя представьте в помещении, когда внутри +17! Это не все выдержат! Даже космонавты..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 2.10.2017, 9:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Это не решается ЛЕГКО, не слушайте тут знатоков. Сперва найдите кондиционер, на котором можно это делать. А то знаете ли. упрется все в протокол его мозгов, что легкость упрется в цену...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.10.2017, 9:37
Сообщение #9





Guest Forum






В программах Сигнетикса есть компенсация Tпритока в зависимости от T помещения . Если поправить программу , может этого достаточно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных