> Расстояние по горизонтали от продувочного трубопровода до приточной вентиляции
chp6
сообщение 29.9.2017, 13:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



В СП 42-101-2003 указано расстояние от конечного участка продувочного трубопровода до приточных устройств вентиляции - 3м(по вертикали). Есть ли где-нибудь расстояние по горизонтали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 29.9.2017, 15:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



думается мне - что применять нужно применительно к указанному значению. То бишь по радиусу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 1.10.2017, 9:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Я бы все же не стал в этом вопросе опираться только на личный опыт. А обратился бы к нормативной документации. Хотя бы к ПБ 12-529-03. «8.1.45. Сбросной трубопровод должен располагаться со стороны здания, противоположной воздухозабору. Расстояние от оголовка до мест забора воздуха приточной вентиляции должно быть не менее 10 м по горизонтали и 6 м по вертикали.»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 2.10.2017, 8:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Что то данные в СП 42-101-2003 и в ПБ 12-529-03 отличаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 2.10.2017, 8:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Вообще то ПБ 12-529-03 уже давно не дейстфуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.10.2017, 15:54
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



мож СП 60 п.7.3.2. Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать:
на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех автомобилей и более, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
шима
сообщение 12.10.2017, 17:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.8.2013
Пользователь №: 202376



10 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 9:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных