Добрый день, имеется два водогрейных котла на отопление мощностью 0,61 Гкал/час каждый , топливо уголь, ручная подача в топку.
Котельная не поднадзорная до 0,7Мпа. Требуется ли делать периодические режимно- наладочные испытания? если да(нет) в каком документе отражено?

Сообщение отредактировал Nordman - 29.9.2017, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.9.2017, 17:45
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Nordman @ 29.9.2017, 16:48) *
Добрый день, имеется два водогрейных котла на отопление мощностью 0,61 Гкал/час каждый , топливо уголь, ручная подача в топку.
Котельная не поднадзорная до 0,7Мпа. Требуется ли делать периодические режимно- наладочные испытания? если да(нет) в каком документе отражено?

Требуется. В ПТЭ ТЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 29.9.2017, 17:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(tiptop @ 29.9.2017, 17:45) *
Требуется. В ПТЭ ТЭ.


5.3.7. Режимно-наладочные испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе. Для последних, при стабильной работе, периодичность может быть увеличена по согласованию с органом государственного энергетического надзора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikola77
сообщение 10.10.2017, 11:40
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329532



Всем привет! Если котельная классифицируется как ОПО, тогда РНИ делать надо: на твердом топливе 1 раз в 5 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных