> Всасывающая линия или .....
Shalatonin
сообщение 3.10.2017, 10:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Добрый день! Имеется емкость с водой заглубленная емкостью 10000 м3, от емкости идет сеть (не знаю еще сеть В1 или В2), Необходимо сделать врезку в этот трубопровод на две трубы и проложить их до противопожарной насосной станции (длина проектируемого трубопровода 550 м.) По ТУ написали что давление в точки подключения 20 метров. Я думал что напор в этой сети создается насосами, но оказывается в ТУ просто условно написали напор приняв разницу высот (Геометрический напор), насосного оборудования нет в резервуаре.
Вопрос: насосы в конце проектируемого трубопровода будет ли работать? Получается нужно чтоб НС была заглубленная, постоянно под заливом насосы чтоб были.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 53,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.10.2017, 10:22
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



К насосной станции две ветки должно быть от кольца.
Непонятно из описания, насоска противопожарная ниже расположена по отметкам, чем резервуар? Напор 20 метров из-за этого, я правильно понял?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 3.10.2017, 10:47
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



1. В ТУ помимо геометрического напора должны быть учтены потери до вашей точки подключения при перспективном расходе, иначе напор никакой не гарантированный.
2. Если источник - только один резервуар, 2 нитки от одной трубы нет смысла тянуть. В два источника они все равно не превратятся. Нужен второй источник.
3. Рисуйте высотную схему с 3 характерными точками к вашей схеме - обсудим ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 3.10.2017, 11:00
Сообщение #4


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



при включении насосов расход воды будет приводить к падению уровня воды в резервуаре? если да, до и давление на всосе будет падать.
При таком исходе событий надо знать расчетное время работы насосов, расход и тд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 3.10.2017, 11:49
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Гарантированный напор подразумевает минимальный уровень в резервуаре, иначе он ничего не гарантирует)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.10.2017, 15:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



'Dmitry_vk'
1......
2. Если источник - только один резервуар, 2 нитки от одной трубы нет смысла тянуть. В два источника они все равно не превратятся. Нужен второй источник.
3......


Оно конечно так, но экспертируют формально по формулировкам в нормативах.
СП10 4.2.12 При заборе воды пожарными насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух всасывающих линий. Расчет каждой из них следует производить на пропуск расчетного расхода воды, включая противопожарный.
СП5
5.9.14 Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов; при объеме воды 1000 м3 и менее допускается хранить ее в одном резервуаре.
5.10.29 Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов должно быть не менее двух. Каждая всасывающая линия должна быть рассчитана на пропуск полного расчетного расхода воды.

Но при этом не написано, что в случае одного резервуара каждая линия должна иметь отключение с обеих сторон. Так что если мышки прогрызут одну трубу, отключать придётся обе.

Сообщение отредактировал BTS - 4.10.2017, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.10.2017, 18:46
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(BTS @ 4.10.2017, 15:16) *

Я не понял вашего посыла)
Укажите конкретно, с чем не согласны.
Схема неполноценна. Нужен второй резервуар и вторая труба.
Две трубы подключают к одной, только если она кольцевая, при этом делят ее на 2 полукольца.
Экспертов разных встречал, напрасно вы на это надеетесь.
Ну и формально сейчас полное несоответствие нормам у ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.10.2017, 20:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Dmitry_vk @ 4.10.2017, 18:46) *
Я не понял вашего посыла)
Укажите конкретно, с чем не согласны.
Схема неполноценна. Нужен второй резервуар и вторая труба.
Две трубы подключают к одной, только если она кольцевая, при этом делят ее на 2 полукольца.
Экспертов разных встречал, напрасно вы на это надеетесь.
Ну и формально сейчас полное несоответствие нормам у ТС.

По сути я с Вами согласен. smile.gif

Сообщение отредактировал BTS - 4.10.2017, 20:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных