Добрый день.
Возможна ли такая схема системы вентиляции:
От сварочных постов воздух удаляется местными отсосами, а для компенсации этого удаляемого воздуха в помещение подается воздух от вытяжных систем смежных помещений (раздевалки, бытовые помещения, коридоры и т.д.)
Таким образом отпадает необходимость делать приток с подогревом наружного воздуха в помещение со сварочными постами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.10.2017, 15:47
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



нет
абк и производственные нельзя объединять
вы же использованные салфетки в качестве туалетной бумаги не применяете)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
progress-nn
сообщение 3.10.2017, 16:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



А если назначения помещений схожи. Можно ли использовать вытяжной воздух из одного помещения в качестве приточного для другого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 3.10.2017, 16:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



QUOTE (progress-nn @ 3.10.2017, 16:13) *
А если назначения помещений схожи. Можно ли использовать вытяжной воздух из одного помещения в качестве приточного для другого.

Это называется "рециркуляция", а у вас есть нормы подачи свежего воздуха на человека и кратности свежего воздуха в помещениях.
А еще это называется "мракобесие", " голодранство" и "наплевательское отношение к работникам предприятия".
Из туалетов им еще туда воздух подайте.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 3.10.2017, 16:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.10.2017, 16:21
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



рециркуляция из санузла возможна, при орошении святой водой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 5.10.2017, 11:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



За рубежом некоторые такие варианты возможны - у нас нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных