Школа с теплыми полами |
|
|
|
5.10.2017, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Короче, дайте заказчику эту тему почитать.
Так что вы от нас-то хотите?? 27 уже выше, чем 26 - нарушение норм.
|
|
|
|
|
5.10.2017, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283

|
Цитата(Амиго @ 5.10.2017, 13:47)  Жуть какая. На давайте серьезно. Там естественная вентиляция. и как я понял из поста ТС ни кто ее переделывать не будет. А естественная вентиляция это значит нагрузка на СО. В классе 25 чел. Это 500 м3/ч. Это 10 + кВт тепла на СО на один класс. 35-40 м2 один класс. 250 Вт с одного квадратного метра. Это только вентиляция. О чем вы пишите? При этих исходных невозможно обогреть здание теплыми полами. И тут все просто. Никто не собирается открывать окна в морозы, только для проветривания на переменах и то до -20С. Как нам было сказано, "где Вы видели школу с открытыми окнами в морозы, или с работающей вентиляцией". "Мы сейчас с закрытыми окнами замерзаем, а Вы на предлагаете еще окна открывать"
Сообщение отредактировал Montero45 - 5.10.2017, 13:58
|
|
|
|
|
5.10.2017, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Никто не собирается открывать окна в морозы, только для проветривания на переменах и то до -20С. Ну нагрузку от проветривания на отопительные приборы подать полюбому обязаны. Уж на счет этого пунктик в СП60 точно найдется)
|
|
|
|
|
5.10.2017, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283

|
Цитата(Странная Белка @ 5.10.2017, 13:49)  Короче, дайте заказчику эту тему почитать.
Так что вы от нас-то хотите?? 27 уже выше, чем 26 - нарушение норм. Дать заказчику эту тему почитать - Ну это тоже самое что сказать заказчику в лицо "Ты дурак" Хотел услышать применял кто либо такое или нет, и услышать дополнительные доводы (положительные или отрицательные) делать или нет такую систему, к уже имеющимся доводам с температурой пола. Как сказал заказчик "если так никто не делал это не значит что не получится или нельзя". Цитата(Амиго @ 5.10.2017, 14:01)  Ну нагрузку от проветривания на отопительные приборы подать полюбому обязаны. Уж на счет этого пунктик в СП60 точно найдется) Да конечно обязаны, но... Теплый пол будет рассчитан на -36 С, а проветривание до -20 С, вот эту разница и будет покрывать проветривание. И еще интересный момент, в школах с 1-11 класс отменяют занятия при -34 С
Сообщение отредактировал Montero45 - 5.10.2017, 14:15
|
|
|
|
|
5.10.2017, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
school floor water heating systems - смотрим что говорит запад. Не вижу причины ограничения в 26С на полу - ОСОБЕННО если ты ходишь обутый. Особенно нравятся еще рассуждения по поводу бассейнов.
Ребята мне реально пофиг на нормы - назовите обьективную негативную причину нахождения обутым на поверхности с температурой пусть и 30С. (интересно а почему не вводят запрет нахождения на пляжах при интенсивном солнце - и температуре песка под 50С - там вообще идет пипец пипец ---- согласно наших норм - херяк - и весь пляж вымер)
1. Совершенно согласен, и нормы этому подтверждение, температура пола для школы и жилья одинаковая. 2. Да, но температура пола не должна превышать 26 С ВСЕГДА, в том числе в пиковый период конечно.
ЧИтаем выше - это раз. Для хитро"выепаных" норм - есть такие же решения - Заказчик "пишет" в ТЗ - Школа работает при наружных температурах не НИЖЕ -10 ...... и в итоге - посылаете нахер экспертизу - с ихними дебильными нормами.
3. Нам как раз мешает заказчик "ни какого теплого пола на стены". (пропускаю) 4. Вентиляции вообще не касаемся, я уже писал выше. 5. Не знаю как у Вас, а у нас школы сдаются в эксплуатацию и вентиляция консервируется, никто ее регулировать и даже включать не будет ))).
Надо донести до заказчика - плюсы приточно-вытяжной вентиляции в школе. Я даже под грандовые денюшки ТЕО когда то делал. И пояснить - что для экономии эксплуатационной в "рабочее" время она ДОЛЖНА работать.
6. Окна поменяли в прошлом году на двухкамерный стеклопакет с коэф. 0,47, это самый низк. коэф. для данных окон, и никто менять их не будет.
( 0,47Вт/м2*К ? или 0,47 К*м2/Вт? - если второе - то однозначно менять)
Народ вы же инженеры - не ведитесь на "нормы" - думайте логично.
На 25 учеников + учитель = 430м3/час ... Кабинеты в моей последней школе 65м2. Для вашего региона в итоге 430м3/час = 8кВт = 120Вт/м2 (странные если честно нормы - вытяжка 1кр, и 16м3/час притока) Ну даже по одному крату - 60Вт/м2 уйдет с отопления + теплозатраты уменьшаться на 75% при роторнике. Тепловой насос надо будет в будущем гораздо меньше.
Эксплуатационка в разы меньше. Сквозняков в школе - в разы меньше.
Вообщем ладно - есть желание запроектировать радиаторку на 500Вт/м2 - спихнуть естественные каналы на раздел АР - и забыть про этот проект - делайте.
|
|
|
|
|
5.10.2017, 14:34
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Woodcuter @ 5.10.2017, 14:20)  Сквозняков в школе - в разы меньше. внутренняя температура поверхности окна +5-10 градусов - рассадить детей у внутренних стен или применить стеклопакеты с переплетами в теплых трубах? обдув без перегрева ничего не решит кроме появления сквозняка, а радиатор легко порешает
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 5.10.2017, 14:36
|
|
|
|
|
5.10.2017, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283

|
Цитата(Woodcuter @ 5.10.2017, 14:20)  Вообщем ладно - есть желание запроектировать радиаторку на 500Вт/м2 - спихнуть естественные каналы на раздел АР - и забыть про этот проект - делайте. Есть желание сделать хорошо надежно и тепло детям на долго ! Мы все понимаем, что так можно сделать, но как это обосновать с точки зрения норм ! Вот именно что температура пола и выше 26 С комфортная, поэтому надо сделать проект по нормам, а при эксплуатации конечно температура пола будет выше. То есть так сказать надо сделать два проекта, сначала посчитать один проект как будет в реальности, а уже второй проект подвести под нормы. Так как в случае низкой температуры в школе (или если дети будут простывать у окон), этот же заказчик первый побежит в суд предъявлять проектировщику. Первое Rок=0,47Вт/м2*К Цитата(Woodcuter @ 5.10.2017, 15:20)  Для хитро"выепаных" норм - есть такие же решения - Заказчик "пишет" в ТЗ - Школа работает при наружных температурах не НИЖЕ -10 ...... и в итоге - посылаете нахер экспертизу - с ихними дебильными нормами. не НИЖЕ -10 С, вот это точно не прокатит ни как !
|
|
|
|
|
5.10.2017, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Для хитро"выепаных" норм - есть такие же решения - Заказчик "пишет" в ТЗ - Школа работает при наружных температурах не НИЖЕ -10 ...... и в итоге - посылаете нахер экспертизу - с ихними дебильными нормами таких хитрых заказчиков с такими хитрыми ТЗ экспертиза просто оставляет без положительного заключения -> без разрешения на строительство. Независимо гос или не госэкспертиза.
Сообщение отредактировал Амиго - 5.10.2017, 17:23
|
|
|
|
|
5.10.2017, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283

|
Цитата(Амиго @ 5.10.2017, 18:22)  таких хитрых заказчиков с такими хитрыми ТЗ экспертиза просто оставляет без положительного заключения -> без разрешения на строительство. Независимо гос или не госэкспертиза. Это точно !
|
|
|
|
|
6.10.2017, 8:43
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
А все таки почему такие извращения? Чем заказчик то мотивирует теплый пол и ТН?
|
|
|
|
|
6.10.2017, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Водил ребенка в европейский бассейн, отопление теплым полом, на высоте 2 метра висят радиаторы, температура в бассейне +30, теплый пол не мерял, но босиком - хорошо теплый. Был у нас один супермаркет в провинции - отопление теплым полом, все работает. Главное шоб окна были не из пленки, и производительность ТП перекрывала ВСЕ теплопотери. Боитесь за "сквозняк" от окна - трубу ТП в откосы, поддоконик... ИМХО теплый пол имеет право на жизнь в школе, полы убирают часто, а вот батареи моют как получится (мож сейчас по другому, но когда учился мыли очень редко)
|
|
|
|
|
6.10.2017, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Ой ли оставляет - Давайте не будем - тем более для частной школы. На каком основании? Поверьте человеку - который проходил экспертизы и в жутко конфликтном варианте, где даже здравствуйте было оформлено в письменном виде с подписью и печатью Заказчика. Немного дольше - но реально. И привязываться к бреду в нормах я не собираюсь. Еще раз - я не защищаю концепцию теплого пола в школе - а настаиваю на том - что при адекватном техническом решении - при адекватных числах и целесообразности - почему бы и нет. И даже обосную повышение температуры пола в нерабочее время. И благодаря "диапазону" температур в школе - вам ничего не мешает - что то где то подрисовать - и опять таки снизить "тепло" от ТП. Перестаньте уже молиться на экспертизу и пытаться встроиться в нее. Вон вам пост от "барон" - раскажите мне пожалуйста Какая температура теплого пола должна быть в этом бассейне?????? 30 вода - 32 воздух .... Для прикола задайте вопрос своим знакомым - какой температуры вода в которой они моются в душе     - или себе задайте. А потом погуглите ответ на этот вопрос - вы немного удивитесь. Инженер должен думать - а не решать задачки - как скомпоновать текст из норм, что бы его пропустила экспертиза. Это не значит - забейте на нормы и творите что хотите - это значит - находите оптимальные и интересные решения - которые не противоречат техническим знаниям, здравому смыслу и нормам - и именно в таком порядке. Из текущих норм меня пока умиляет формулировка по "общественному питанию" - "по расчету - на разбавление теплоизбытков". (задайте вопрос в экспертизе - как это - для помещения в котором есть кондиционирование). А потом , если столкнетесь, с просьбой заказчика помочь заставить исправить херовую вентиляцию - попробуйте найти ответ "как ему помочь".
|
|
|
|
|
6.10.2017, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Vano @ 6.10.2017, 8:43)  А все таки почему такие извращения? Чем заказчик то мотивирует теплый пол и ТН? Заказчик, скорее всего, мотивирует "в ногу со временем" и "энергосберегающие технологии", то есть ТН. А от него и ноги ТП растут - КПД ТН сильно зависит от разности температур теплоносителя из грунтового зонда и теплоносителя в отопительном приборе. А самая маленькая разница между этими температурами - как раз в ТП...
|
|
|
|
|
9.10.2017, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Это все смахивает на эксперимент на детях. Никто так еще не делал, а мы сделаем. В школе. Может и заработает, в принципе, ничего страшного в теплых полах нет. А вот что, если что-то пойдет не так с окнами, теплоотдачей и проч. Потренировались бы сначала на кошках, а уж потом в школах начали внедрять.
|
|
|
|
|
9.10.2017, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Эксперимент не эксперимент, но ТП всегда можно выключить. Или строить школу для кошек? Вроде многие проектировщики делали дома с теплыми полами. Дак в этих домах и панорамные окна поболе школьных бывают, да и кошки по привередливей. Имхо: Дорого, но если зак хочет, то почему нет. Температура ТП в школе должна быть ниже, чем в жилом доме. Чисто субъективно, на нормы не опираюсь.
|
|
|
|
|
9.10.2017, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Да, совершенно не поддерживаю применение тепловых насосов в местностя с расчетной -36. Работать не будет.
|
|
|
|
|
9.10.2017, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283

|
Цитата(coverart @ 9.10.2017, 21:50)  Да, совершенно не поддерживаю применение тепловых насосов в местностя с расчетной -36. Работать не будет. Согласен на 100% ! Для экономии можно, но дополнительный источник тепла все равно надо. Но окупаемость не реальная.
|
|
|
|
|
10.10.2017, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
QUOTE (Montero45 @ 9.10.2017, 22:04)  Согласен на 100% ! Для экономии можно, но дополнительный источник тепла все равно надо. Но окупаемость не реальная. Да, мы помню прикидывали окупаемость для Питера (-26), получалось больше 100 лет.
|
|
|
|
|
10.10.2017, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
В ютубе куча "рассуждателей" по ТН-ам. Тут тоже тонна теоретиков.
1) Как и во всех постах - должна быть инженерная мысль. 2) ТН - это альтернативный - читай - резервный источник ( и при подсчете окупаемости вы должны минусовать стоимость альтернативы) 3) ТН - это не только тепло - и не только зимой. 4) Стоимость организации ТН малых мощностей 10-50кВт - схожа с реализацией ТТ котельни .... короче если честно надоело - не умеете правильно считать и применять ТН - не применяйте - меньше будет вони в мире про неработающие ТН от Заказчиков.
А по сути - организация правильной вентиляции - даст Заказчику гораздо больше чем ТП + ТН.
А донести концепцию правильные расчеты и т.п. до заказчика - это дело менеджера и инженера.
Отучить отмахиваться от вентиляции - задача тех же людей.
|
|
|
|
|
11.10.2017, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Ага. особенно менеджера. Вы когда последний раз видели инженера, общающегося с заказчиком?
|
|
|
|
|
11.10.2017, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
С учетом того что - сейчас стараюсь перейт в фазу инженер и менеджер в одном лице - то иногда встречаю В след году буду учавствовать в проектировании школы с ТН ( правда без теплых полов ) и под грандовые деньги - по моему ТЕО. (ну и конечно температурки у нас другие (мне не надоест повторять - но должна быть инженерная мысль и целесообразность - например ТП в мою целесообразность не влазит)). У ТП одна из самых больших стоимостей 1кВт в рамках комплексной реализации. (только в этих рамках - ТП как правило не влазит у меня в целесообразность. Но реализую часто - но уже в рамках комфорта). Кстати - сейчас сижу в офисе с температурой пола 30С с отоплением от ТН - я что то не так делаю? Кстати расчеты расчетами - рекомендации - тоже туда же. Но вот набранный пол + Т теплоносителя по программе = 28, а по факту измерения тепловизорами (2-мя разными) = 30С.
|
|
|
|
|
11.10.2017, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Woodcuter @ 11.10.2017, 12:04)  Кстати расчеты расчетами - рекомендации - тоже туда же. Но вот набранный пол + Т теплоносителя по программе = 28, а по факту измерения тепловизорами (2-мя разными) = 30С. Так а считали как? Если по рекомендациям типа Кан-термовских, то там 4 вида покрытия пола с 2-я фиксированными толщинами стяжки (разница в которых никак не учитывается) и соответственно 4 фиксированных значения R для каждого вида, которые, естественно, не перекрывают всего многообразия половых покрытий. А если по формулам, например, Рехаувским - там точность существенно повыше должна быть...
|
|
|
|
|
11.10.2017, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Расчет делал не я. Рядом сидит другой инженер. Данные взял из какой то версии Rydberg. Для прикола - узнал что и где - и данные выложил. (просто начальство шлялось по оффису и игралось тепловизорами - вот так и вышло)
Я если честно на эту тематику не парюсь - это просто к слову пришлось.
|
|
|
|
|
11.10.2017, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(Woodcuter @ 6.10.2017, 12:57)  Вон вам пост от "барон" - раскажите мне пожалуйста Какая температура теплого пола должна быть в этом бассейне?????? 30 вода - 32 воздух .... это вы еще хорошо взяли, сейчас должны начать монтаж бассейна по моему проекту (если конешно у зака денег хватит) там вода +30, и воздух +30, и ТП +30 )) все тридцаточка Цитата(Woodcuter @ 11.10.2017, 9:04)  Кстати - сейчас сижу в офисе с температурой пола 30С с отоплением от ТН - я что то не так делаю? вы медленно умираете )
|
|
|
|
|
12.10.2017, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Странно - в других тема шпыняют словами из этой, а тут тишина  )) На всякий случай - извините все кого обидел своей технической безграмотностью  (пишу для тех кому это облегчит душу).
|
|
|
|
|
12.10.2017, 13:52
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Woodcuter @ 11.10.2017, 12:04)  С учетом того что - сейчас стараюсь перейт в фазу инженер и менеджер в одном лице Цитата(Woodcuter @ 12.10.2017, 13:39)  Странно - в других тема шпыняют словами из этой, а тут тишина  )) после этой фразы ваш нимб покрылся коррозией)))
|
|
|
|
|
13.10.2017, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Жалко то как - здам в ремонт
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|