Вентиляция канализационной насосной станции (КНС), Приточка поднимает весь запах |
|
|
|
8.10.2017, 12:18
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2017
Пользователь №: 329408

|
Добрый день! На кнс (канализационной насосной станции) в приемном отделении сделана вентиляция из приточной (1 двигатель) и вытяжной (2 двигателя), как установили вентиляцию приточка никогда не включалась, потому что она поднимает все запахи приемного отделения, поэтому причтока всегда отключена, ну вытяжная всегда включена. Вопрос, почему причтока поднимает весь запах, а вытяжка не может всю эту взвесь забрать? Кто, где просчитался? Может быть такое что мощность двигателей приточной и вытяжной вентиляции разная, поэтому так и получается?
|
|
|
|
|
8.10.2017, 17:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Судя по терминологии, от вентиляции Вы достаточно далеки. Кто Вы в данной ситуации? По ответу и пояснения дальше.
|
|
|
|
|
9.10.2017, 6:48
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2017
Пользователь №: 329408

|
Цитата(Skaramush @ 8.10.2017, 17:21)  Судя по терминологии, от вентиляции Вы достаточно далеки. Кто Вы в данной ситуации? По ответу и пояснения дальше. Вы правы, от вентиляции я далек, я больше по электроснабжению
|
|
|
|
|
9.10.2017, 8:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
БОльшая мощность электродвигателя не обязательно означает бОльший расход, зависит от сопротивления сети, которое у приточной системы, как правило, больше за счёт фильтра и нагревателя.
Ошибка возможна как при расчёте расходов, так и при организации схемы циркуляции. Нужно больше данных, как минимум - чертежи.
|
|
|
|
|
9.10.2017, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Feelinin @ 8.10.2017, 17:18)  1. На кнс (канализационной насосной станции) в приемном отделении.... как установили вентиляцию приточка никогда не включалась, потому что она поднимает все запахи приемного отделения, поэтому причтока всегда отключена, ну вытяжная всегда включена. 2. Вопрос, почему причтока поднимает весь запах, а вытяжка не может всю эту взвесь забрать? Кто, где просчитался? Может быть такое что мощность двигателей приточной и вытяжной вентиляции разная, поэтому так и получается? 1. Могу показать фото КНС  . Что получается при работе с отключаемой приточкой. 2. Что-то смонтировали не так, или запроектировали.
|
|
|
|
|
9.10.2017, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309

|
Цитата(awlan @ 9.10.2017, 12:10)  1. Могу показать фото КНС  . Что получается при работе с отключаемой приточкой. Покажите, пожалуйста.
|
|
|
|
|
9.10.2017, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(ivan.56ru @ 9.10.2017, 15:44)  Покажите, пожалуйста. Вот как то так.
Сообщение отредактировал awlan - 9.10.2017, 12:13
|
|
|
|
|
9.10.2017, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309

|
Цитата(awlan @ 9.10.2017, 14:12)  Вот как то так. Прелесть какая. А почему воздуховоды живые? Из-за оцинковки, или просто недавно смонтировали?
|
|
|
|
|
9.10.2017, 15:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Живые, похоже, на прямых участках. А места гиба - "бобик всё".
|
|
|
|
|
10.10.2017, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(ivan.56ru @ 9.10.2017, 19:54)  Прелесть какая. А почему воздуховоды живые? Из-за оцинковки, или просто недавно смонтировали? Мы, когда год назад пришли сюда, тоже обомлели  . КНС действующая, "возраст" - чуть больше тридцати лет, воздуховоды "живые" - это приток. Вытяжка(с зонтами), прямоугольная, оцинкованная сделана лет шесть назад. Вентиляторы рабочие, но системы не настроены, да ещё и "экономили" элэнергию, выключая рубильник, и как результат имели иней и обмерзание. Теплоснабжение КНС от электричества. Мы поставили систему теплоснабжения с использованием тепла сточных вод, расход элэнергии снизился в три раза. На фото (сделанных по окончании отопительного сезона) на наблюдается даже следов конденсата.
|
|
|
|
|
10.10.2017, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309

|
Цитата(awlan @ 10.10.2017, 11:37)  ...поставили систему теплоснабжения с использованием тепла сточных вод Сточные воды городские или от предприятия? Какая у них температура?
|
|
|
|
|
10.10.2017, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(ivan.56ru @ 10.10.2017, 17:28)  Сточные воды городские или от предприятия? Какая у них температура? Городские. От 20С в октябре, до 10С в январе.
|
|
|
|
|
  |