> газопотребляющий объект и учет газа, каждый котел имеет счетчик,надо ли общий
marysiy
сообщение 11.10.2017, 18:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте!по Правилам учета газа каждый газопотребляющий объект должен иметь счетчик газа. Имеется площадка огороженная забором. На площадке стоят 4 блок бокса с котлами,вырабатывающими пар. За пределами забора (площадки) стоит ПГБ,где снижается давление газа для всех котлов. В каждом блок боксе котлов имеется учет газа. Необходимо ли ставить общий счетчик в этой самой ПГБ?непонятен термин газопотребляющий объект...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 11.10.2017, 19:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Действует следующее правило: одно юридическое лицо - один узел учета.
Соответственно, если все 4 блок-бокса принадлежат одному собственнику, то должен быть единый узел учета.
Место установки узла учета должно быть на границе раздела балансовой принадлежности газопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 11.10.2017, 20:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(99887766 @ 11.10.2017, 19:03) *
Действует следующее правило: одно юридическое лицо - один узел учета.
Соответственно, если все 4 блок-бокса принадлежат одному собственнику, то должен быть единый узел учета.
Место установки узла учета должно быть на границе раздела балансовой принадлежности газопроводов.

Ни добавить ни убавить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 14.10.2017, 9:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Причем единый узел учета газа д.б. коммерческим с корректором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных